Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Ulf77 skrivet 30 november 2014, 20:49:58

Titel: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: Ulf77 skrivet 30 november 2014, 20:49:58
Hej!!
Vi har en luft/vatten värmepump. Rumsgivaren sitter i hallen på 1:a våningen. Den är inställd på 20 grader och alla termostater på elementen är fullt öppna. Problemet är att källaren inte hinner värmas upp innan luftvärmepumpen slår av. Är det någon annan som har samma problem? Hur har ni gjort i då fall?
Titel: SV: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 30 november 2014, 21:30:24
Dåligt flöde på källardelen , stäng om möjligt mot ÖV och prova om värmen kommer nere ,
öka pumphastigheten .
Titel: SV: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 30 november 2014, 21:38:05
I en del äldre hus som från början har haft självcirkulation händer det att källarelementen är kopplade på en separat oshuntad krets. I så fall beror det på hur L/V-värmepumpen är inkopplad till den gamla pannan, om den överhuvudtaget kan ge något värmetillskott till källaren.
Titel: SV: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: Ulf77 skrivet 30 november 2014, 23:39:23
Pumpen går på högsta hastigheten. Ska vrida ner termostaterna. Det kommer värme men jag skulle vilja ha lite mer värme i källaren då det e ganska rått nu när det börjar bli kallare.
Titel: SV: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 04 december 2014, 20:45:12
Har du kastat ut den gamla pannan ? Du får ett högt flöde på ÖV , i samband med det blir det varmt på returen och VP stänger .
Följ rören från källaren och se om dom går till samma rör som pumpen sitter på , gör dom det är det flödet som inte räcker .
Frågan är om VP :s värmepump är kopplad direkt på det rör som går till värmen , det kan vara så att det är något fel på kopplingen , någon rundgång .
Har du två pumpar ?  det sitter normalt en värmebärarpump i VP , kanske du har en pump till som går mot värmen .?  Det kan bli kortis i systemet .
Innetermostaten kan göra att det spökar , om du flyttar den till källaren , så känner den tempen där , är värt att prova .
Reglera värmen på ÖV  med termostaterna på radarna .

Titel: SV: Kallt i källare med luft/vatten värmepump!
Skrivet av: Chrille85 skrivet 15 januari 2015, 10:43:57
Har själv 1 plans med källare och rumsgivaren sitter i dörröppningen som leder ner till källaren.

Eftersom värmen stiger från källaren och upp stängde jag några element uppe, vilket hjälpte temperaturen nere markant.
När rumsgivaren stängde så blev elementen kalla I källaren först, medan det överblivna varmvattnet fortsatte värma uppe ett tag till. Kanske är cirkulationen som spökar där också?