Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP-larm pÃ¥ Nibe Fighter 1215  (läst 1945 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GeorgeCostanza

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
LP-larm på Nibe Fighter 1215
« skrivet: 05 december 2010, 18:49:22 »
Har råkat ut för lite problem.
Har tidigare knappt rört värmepumpen då allt verkat funka ok.
Tyckte dock att det blev lite kallt nu i veckan, och startade då följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37746.0
Jag har alltså för ett par dagar sedan gjort två ändringar:
1. Att tillåta elpatron att gå in vid behov
2. Aktiverat periodisk höjning av VV-temperatur.

Nu på kvällen när jag badade lilltjejen märkte jag att vv började sina.
Gick ner till pumpen och konstaterade att "LP-larm" anges i displayen.
Jag ser ju i manualen diverse möjliga orsaker och åtgärder, men jag känner att dessa åtgärder vet jag inte om jag kan ge mig på själv.

Frågan är, kan detta ha något att göra med mina inställningsändringar? (Kan ju förstås inte tänka mig att det ska vara så ändå, men kanske kan det ha påverkat?)

Kan jag "släcka" larmet för att se om pumpen "självläkt" för att återigen få ett larm om felet kvarstår, eller sabbar jag något då?
Hur "släcker" jag i så fall larmet?

Tacksam för all hjälp jag kan få!

/GC
« Senast ändrad: 05 december 2010, 19:58:34 av GeorgeCostanza »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm på Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 20:57:48 »
Prova att starta om VP:n.
Ingen av de åtgärder du nämner ska påverka lågtryckspressostaten.
Den vanligaste orsaken är luft i köldbäraren eller krångel med KB-cirkpumpen.
Om den startar så kolla vad KB-in och KB-ut visar då den går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad GeorgeCostanza

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: LP-larm på Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 09:55:38 »
Det visade sig vara just KB-cirkulationspumpen som lagt av.
Blev till att byta till en ny. Antar att fakturan som kommer blir dyr.
Jag frågade inte innan, för det köndes inte som det fanns något alternativ ändå...

/GC

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 619
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!