Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: GeorgeCostanza skrivet 05 december 2010, 18:49:22

Titel: LP-larm på Nibe Fighter 1215
Skrivet av: GeorgeCostanza skrivet 05 december 2010, 18:49:22
Har råkat ut för lite problem.
Har tidigare knappt rört värmepumpen då allt verkat funka ok.
Tyckte dock att det blev lite kallt nu i veckan, och startade då följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37746.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37746.0)
Jag har alltså för ett par dagar sedan gjort två ändringar:
1. Att tillåta elpatron att gå in vid behov
2. Aktiverat periodisk höjning av VV-temperatur.

Nu på kvällen när jag badade lilltjejen märkte jag att vv började sina.
Gick ner till pumpen och konstaterade att "LP-larm" anges i displayen.
Jag ser ju i manualen diverse möjliga orsaker och åtgärder, men jag känner att dessa åtgärder vet jag inte om jag kan ge mig på själv.

Frågan är, kan detta ha något att göra med mina inställningsändringar? (Kan ju förstås inte tänka mig att det ska vara så ändå, men kanske kan det ha påverkat?)

Kan jag "släcka" larmet för att se om pumpen "självläkt" för att återigen få ett larm om felet kvarstår, eller sabbar jag något då?
Hur "släcker" jag i så fall larmet?

Tacksam för all hjälp jag kan få!

/GC
Titel: SV: LP-larm på Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2010, 20:57:48
Prova att starta om VP:n.
Ingen av de åtgärder du nämner ska påverka lågtryckspressostaten.
Den vanligaste orsaken är luft i köldbäraren eller krångel med KB-cirkpumpen.
Om den startar så kolla vad KB-in och KB-ut visar då den går.
Titel: SV: LP-larm på Nibe Fighter 1215
Skrivet av: GeorgeCostanza skrivet 11 december 2010, 09:55:38
Det visade sig vara just KB-cirkulationspumpen som lagt av.
Blev till att byta till en ny. Antar att fakturan som kommer blir dyr.
Jag frågade inte innan, för det köndes inte som det fanns något alternativ ändå...