VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Braxen skrivet 29 januari 2011, 21:45:11

Titel: Felmeddelande Anslut/Jula luft/vattenpump
Skrivet av: Braxen skrivet 29 januari 2011, 21:45:11
Felkod Fc? Anslut/Jula luft-vattenvärmepump. HJÄLP!  :'(

Har sedan 3 månader en Anslut/Jula luft-vatten värmepump i drift. Har funkat och gått... till i helgen. Kom hem och säkringen hade löst ut. Det var is inne i utedelen, funt fläkten som satt fast. Tinade bort isen och fläkten snurrade åter lätt.

Återställde säkringen och startade pumpen igen. Cirkulationspumpen (vatten) startade och allt verkade ok i några minuter innan allt stannade! (Utedelen startade inte alls).   Sc:,h

På styr/kontroll dosan (inne på väggen) står det Innetemp:20 grader och sedan Fc. ("20  Fc") (Fc står där det normalt står önskad innetemperatur). Vad betyder Fc? Är det en felkod?   huvuddunk

På innedelen (skåpet) plockade jag bort täcklocket över styrkortet. Där blinkade en röd lampa 5ggr - svart en stund - blinka 5ggr.   :-\

Ngn som vet vad det är för fel?
Titel: SV: Felmeddelande Anslut/Jula luft/vattenpump
Skrivet av: Teltur skrivet 30 januari 2011, 11:52:15
Hej Braxen

FC= Ingen kommunikation mellan innedel och utedel.

Förmodligen har det lilla krestskortet i utedelen lagt av.(kortslutning i det)
Du kan kolla så att alla el anslutningar mellan innedel/utedel
sitter riktigt fast.
Sen kan avfrosningen inte fungerat som den skall om du
hade massa is , det kan tyda på ytterligare fel förutom kortet.

Hittar du inget glapp så åberopa Garanti.

Mvh Teltur