Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: El_Sueco skrivet 02 april 2010, 14:32:44

Titel: Kollektorslangen vinklad 90 grader in i huset????
Skrivet av: El_Sueco skrivet 02 april 2010, 14:32:44
Hej

Har precis installerat en nibe 1145 - 6 till huset.

Vi har borrat 151 m och borrhålet är placerat från huset som följer : djup från huset är ca 3m och avståndet ca 7.

De som anläggarna gjort är att de har dragit kollektorslangen längs med huset och sedan gjort en 90 grader sväng med ett "vinkelrör" rakt in mot huset.

Kollektorn är går in i källaren och ligger ca 40 cm under mark.

! När min fru kom hem en dag under installationen flödade vätska ut från platsen där de satt "vinkelröret". Det har de grävt upp och svetsat ordentligt.

Är detta ett problem, att det är en 90 graders vinkling? Har fått för mig att man helst inte ska vinkla kollektorslangen! Är det ok om man använder ett "vinkelrör"? Finns det ökad risk för att kollektorröret går sönder i framtiden? Blir det försämringar i flödet?

Ska jag kräva att de gräver upp och gör om?
Titel: SV: Kollektorslangen vinklad 90 grader in i huset????
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 april 2010, 14:58:33
Det sitter alltid en 90 böj ner i hålet så det gör inget. Dessutom sitter det säkert fler 90 böjar inne i huset innan VP.  Vad jag inte gillar är om dem dragit slangen ut med huset. Kan bli is runt slangen inte bra för grunden.  Posta en bild på hur dragningen går
Titel: SV: Kollektorslangen vinklad 90 grader in i huset????
Skrivet av: El_Sueco skrivet 04 april 2010, 15:25:16
Hej

Vad skönt att höra  :)

Tänk att borrhålet är 2,5 m djupt från hålet. Kollektorn är nedgrävd så att den går från hålet, paralellt med huset, dvs på 2,5 m avstånd. Tills den bryts av i 90 grader för att gå rakt mot huset och in i det.

Antar då att jag inte behöver vara rädd för det du talar om i närheten av grunden.


NY FRÅGA

- När systemet fylldes på så luftades alla element och det gick bra. Det vi inser nu är att ett av elementen är kallt och det sitter förmodligen "i serie" efter golvvärme i badrummet på övervåningen. Hur luftar man ut golvvärmen???
Titel: SV: Kollektorslangen vinklad 90 grader in i huset????
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 april 2010, 18:37:59
Posta en bild på det så ska jag förklara ;D