När jag gör en kalkyl i Prestiges program, så larmar programet för att din energiförbrukning verkar vara för låg...
Räknar då med 130 m2 uppvärmd yta och då hamnar jag "rätt" på energiförbrukningen som du anger, programmet föreslår 100 m Aktivt borrdjup med värmeledningstal på 3.25 W/mK (vilket borde ge ett mindre borrdjup än vad 3.0 skulle ge) och -1 grad på inkommande KB.
Jag tycker du skall borra minst 120 meter totalt, inklusive foderrör, (min 6 meter foderrör skall användas) speciellt om du tänkt dra en kulvert till stugan.
Kanske ännu mer...
Med 120 meters totaldjup borde du få ca 0 grader på inkommande KB med den energiförbrukning du angett.
När det gäller borrdjup tycker jag att man skall ta i beaktande att nästa gång du byter värmepump så sätter du förmodligen in en värmepump som inte är beroende av eltillskott utan kan ta all energi ur borran (om borran är tillräckligt väl dimensionerad), detta tack vara någon form av effektreglering som gör att den inte går gas i botten alltid, utan styr uteffekten efter det faktiska behovet.
Om detta resonemang stämmer så skall man inte snåla på borran, man kommer att behöva mer sen...