Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??  (läst 6194 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« skrivet: 04 april 2005, 14:24:09 »
Jag har nyss installerat ett hörnbadkar som slukar varmvatten. Hittade en funktion i VP som ska kunna ge 65 graders vv så att det räcker längre. Problemet är att så fort tillskottet slår till (vid ca 47 grader) så stängs elkasetten av och indikerar fel. Måste då slå av pumpen med säkringen och återstarta för att felet ska försvinna. Dessutom ställs antalet timmar om slumpmässigt. Om jag tex begär 4 timmars extra vv och sedan går in i menyn igen så kan det stå 180 timmar??.

NÃ¥gra ideer??

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 14:26:18 »
Vad säger IVT?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #2 skrivet: 04 april 2005, 14:27:34 »
Leta efter överhettningsskyddet för elkasseten, en liten pinne eller ett litet hål där du kan ttrycka in ett föremål för att återställa.

Se till att ha matningen bruten när du fipplar runt kassetten...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #3 skrivet: 04 april 2005, 14:35:17 »
En bild, Hoppas den stämmer...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #4 skrivet: 04 april 2005, 14:37:13 »
Hmm, min elkassett sitter ovanpå pumpskåpet...

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #5 skrivet: 04 april 2005, 14:39:00 »
Oavsett elpatron brukar det finnas en återställningsknapp på kopplingshuset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #6 skrivet: 04 april 2005, 18:38:32 »
OK, nu är jag hemma och har lite bättre koll. Det är en IVT D14 från 1998 REGO 600 med en IVT Autoterm elkassett på 13 kW som sitter monterad ovanpå.

Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT9 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???

Jag testade att bara köra tillskott med vp avslagen och det fungerar - är alltså inget fel på tillskottet.

RÃ¥d?????
« Senast ändrad: 04 april 2005, 19:03:07 av lteriksson »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #7 skrivet: 04 april 2005, 18:51:37 »
OK, nu är jag hemma och har lite bättre koll. Det är en IVT D14 från 1998 REGO 600 med en IVT Autoterm elkassett på 13 kW som sitter monterad ovanpå.

Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT6 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???

Jag testade att bara köra tillskott med vp avslagen och det fungerar - är alltså inget fel på tillskottet.

RÃ¥d?????

Tiden verkar ju utryckas i minuter, 2 timmar -> 120 minuter, 3 timmar -> 180 minuter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #8 skrivet: 04 april 2005, 19:14:49 »
Vart sitter växelventilen som växlar mellan värme och varmvatten?

Sitter den mellan vp och elpanna eller sitter den efter elpannan?

Vad är det för driftsfall? (meny 5,1)
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #9 skrivet: 04 april 2005, 19:30:01 »
Driftfall är A
Om Växelventilen är en 4x8 cm "låda" med el kopplat till så sitter den efter elkassetten

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #10 skrivet: 04 april 2005, 19:41:12 »
Hög retur larmet ska vara blockerat vid vv.spetsning.
Stänger kompressorn av vid 47 grader och börjar varmvatten indikeringen blinka?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #11 skrivet: 04 april 2005, 19:58:25 »
Kompressorn lägger av vid 50,5 och larmar

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #12 skrivet: 04 april 2005, 20:04:50 »
Vad står varmvattentempen på? (under meny 2 nånstans)
Skall stå på 45 grader
Varmvattendifferensen ska vara 5grader standard.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad lteriksson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #13 skrivet: 04 april 2005, 20:08:18 »
Stämmer, 45 grader och 5 grader
« Senast ändrad: 05 april 2005, 08:51:52 av lteriksson »

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Extra Varmvatten IVT D14 funkar ej!!??
« Svar #14 skrivet: 05 april 2005, 20:06:14 »
Att kompressorn stannar för hög retur vid 50gr. är ju riktigt, larmgränsen ligger vid 49gr.
Fast den ska ju inte gå då vid sista laddningen upp till 65gr vid extra vv. det ska bara patronen göra.

Antingen så är det nått rego knas eller så eller så fungerar det inte med en yttre elpatron (kan vara felkopplad).
Kontakta installatören.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!