Skrivet av: styrman
« skrivet: 21 december 2010, 22:01:39 »De där värmepumparna har en väl smart avfrostning som gör att de i vissa väderlekar och temperaturer inte avfrostar så ofta som de borde.
Detta speciellt om du har litet energibehov inne i huset.
När den stannar stannar den bara för att det är tillräckligt varmt i huset, inte för att den avfrostar.
För att den skall avfrosta så kan du behöva dra upp börvärdet på innerdelen till max.
Gör det bara för att kunanse hur den uppträder där ute när den verkligen avfrostar, då blir det lättare för dig att avgöra om ett "stopp" är en avfrostning, eller om den bara stannar för att innetempen är tillräckligt hög.
Orsaken till den typen av stopp kan t.ex. vara att du (eller frun) dragit på radiatorerna så högt att värmepumpen inte behövs för att värma huset, eller att den sitter så trångt till (innedelen) att den inte kan göra av med den värme den producerar.
Precis det har jag märkt på vår MHI...
Vid 22 eller 23 ºC börvärde blir det inte 100% avfrostning.... en rand nertill är fortsatt frostig.... höjer jag tempen 1 ºC så avfrostar pumpen bättre och hela förångaren blir ren....
Värme kabeln i bottentråget.... 2m och 40W är för klen så pumpen har ongen Norden anpassning i den bemärkelsen...