är i färd med att gräva ned slang för jordvärme och skulle få köpa en oanvänd kollektorslang av en granne till bra pris, men efter jag rullat ut den märker jag att det inte är den vanliga dimensionen på 40x2.4 utan 40x3.7. Nu undrar jag om man förlorar effekt pga den tjockare slangen + att man inte får in lika mkt vätska i den. Ringde en värme firma som sa att det inte var några problem men vad tror ni
talade nyss med grannen och han sa att enligt ctc:s mätningar förlorar man mellan 1 o 2% i effekt
Citat från: peter72 skrivet 11 september 2009, 17:43:36talade nyss med grannen och han sa att enligt ctc:s mätningar förlorar man mellan 1 o 2% i effektVarje grad lägre köldbärartemperatur gör att pumpen drar 2-2,5 % mer el för samma levererade värmemängd men pumpens effekt sjunker ca 4 % per grad lägre temperatur men lägre förångartryck vid lägre köldbärartemperatur gör att den drar mindre el när den går. Nettoresultatet blir alltså 2-2,5 % mer el per grad lägre temperatur. Det kommer till en faktor som jag inte tänkte på igår. Köldbärarpumpen får arbeta mer i och med att slangen har mindre innerdiameter och därmed större strömningsmotstånd. Svårt att uppskatta vad det kan göra i ökad elförbrukning.
En pump som pumpar mindre mängd media drar mindre energi, inte mer.
skillnaden mellan en PN6 och en PN10 installation(samma längd slang) slutar någonstans på 8-10% sämre verkningsgrad i torrare mark såsom mull och sand och 3-5% sämre verkningsgrad i lera och våtmark.i sjö blir skillnaden 2% sämre verkningsgrad och det måste ju bara vara tryckfallet i KB pumpen som gör skillnaden där?