Om man tar hänsyn till din stora yta och tidigare förbrukning (lite överslagsmässigt så kan man ta m3 olja och dubbla för att få riktvärde på effekt) så skulle du kanske ha runt 40kW och ytterligare någon km slang i backen.
Dubbla, är det inte lite snålt? Undrar om inte faktorn ligger i intervallet 2,5 -3. För en storförbrukare borde 3 vara rimligare då en oljepanna med hög effekt borde vara effektivare än villavarianten.
Räknar man med en faktor strax under 3 blir det ca 55 kW vid dimensionerande utetemperatur vilket ger under 50 % effekttäckning. Minus 1 grad in på köldbäraren gör att pumpen tappar 1 kW i effekt jämfört med noll grader som prestanda i databladen utgår från.
Tillägg: Märker att jag tolkade mahas inlägg fel. 40 kW avsåg pumpens effekt, jag fick för mig att det gällde effektbehovet vid dimensionerande utetemperatur vilket var det jag skrev om ovan. Där kan 55 kW vara rimligt. En pump på 40 kW till det blir 73 % effekttäckning och det är helt i sin ordning. Beklagar.