Skrivet av: Strip
« skrivet: 02 december 2010, 19:40:22 »Vad har ni för hastigheter inställt på pumparna?
Jag har på:
- KB-pump 75% (höjde 5% i går på grund av att delta t låg på straxt över 4 grader, nu 3,5 grader) vill inte har för hög hastighet, mer slitage och strömförbrukning?
- VB-pump 70% (defaultvärde tror jag, har ett delta t på ca 7 grader)
- VV-pump 30% (tror jag, har inte ändrat det)
Angående defaultvärden.
Saxat ur manualen:
Meny 5.1.11 - värmebärarpumpshastighet
varmvatten / värme / pool / ekonomi / kyla
Inställningsområde: 0 - 100 %
Fabriksinställning 6 kW: 40 %
Fabriksinställning 8 kW: 40 %
Fabriksinställning 10 kW: 55 %
Fabriksinställning 12 kW: 70 %