smen!
Jag eldade ved i 20 år, ryggen svek mig tillslut (inte pga av veden). Enklast och bäst, är att koppla in som jag gjorde. T-rör på stig o retur efter shunten på stigen och före shunten på returen, där kopplar du in din nya v-pump. (alltså nära radiatorerna) det ska gå oshuntat vatten direkt ut till radiatorerna, det är mycket viktigt för att få hög verkningsgrad.
Varmvattnet likaså, kopplas in med t-rör på kall resp varmvattensidan.... ett litet exp. kärl sättes på uttaget på v-pumpen, då har du bef vvb kvar som reserv, jag har oxå så!!! vid svinkyla startar jag den så värmepumpen enbart jobbar med värmen 24t/dygn!!!
Acktank och vedpanna behöver du inte alls blanda in!!!!
Men kopplat så här kan du köra ved om du vill, och det är bättre att bara elda ved nån period om du vill det tex vid riktig svinkyla då slipper du dyr elpatrontid, det är bara ineffektivt att stödelda med ved, det kan bara ställa till strul med tex för hög returtemp så vp slår av.
Obs!! pga (liten) men dock risk för "legionella", ska du montera stoppkranar nära t-röret på varmvattensidan mot både vvb i vp och i den gamla varmvattenberedaren. Inte bra med stora volymer vv som inte omsätts, om man har "öppet ut till tappställena.
Ostukturerat så det förslår, hoppas ändå du snappade upp något.....
Fråga på bara o lycka till med affärerna!