HJÄLP!
Min 109 har fått spel och har startat 117 gånger på ett dygn. Hur får jag stopp på den? En CTC tekniker bytte nedre pressostaten igår och nu så går den amok.
-
Vill tillägga följande värden:
Elpanna C 52
Elpanna max kw 9.0
Elpanna nedre C 40
Elpanna nedre kw 6.0
Husparameter
Max framledn C 55
Min framledn C från
Husvärme från C 19
Huskurva
Lutning C 52
Justering 0
Gammal skånelänga enrörssystem. 135 kvm
-
Efter omstart visas fel värde på antal starter i 24 timmar. Vänta till imorgon så är nog din ecoair normal igen
-
Aha.
Jag tackar för snabbt svar! tummenupp
-
Varför är övre panna ställd så högt? Det gör att elpatronen går väldigt mycket...
-
Och kör man på kurva 52, bör man ha undre pannan ställd på minst 50ºC.
Det räcker väl knappast med 40º om pumpen spärras.