Nja det funkar så här.. om pumpen producerar värme och det uppstår ett vv behov då startar den vv produktion ( det är prioriterat) när det är klart då SKALL den direkt fortsätta med värmeproduktion UTAN stopp emellan.
Men om pumpen står still och vv behov uppstår då finns ju inget värmebehov när vv produktion är klar, gradminuterna ackumuleras inte vid vv produktion tyvärr.I praktiken har man säkert nåt startpunkten men utan cirkulation från värmesystemet förbi pumpen då räknar inte datorn några minusminuter...
SÃ¥ det kunde va en lösning att ha som med vv vattnet. Där en "toppupfunktion" finns. Om den gÃ¥r för värme och det är klart sÃ¥ startar den vv produktion även om inte startemnpen nÃ¥tts. Om verklig temp är 2 grader över starttemp dÃ¥ "topuppar" den varmvattnet.Det skulle ju va ok med värmen ocksÃ¥, att om det skett en vv produktion kunde den övergÃ¥ till värmeproduktion även om inte gradminuterna nÃ¥t fram till startpunkten riktigt.Â
Driftspressostaten borde ju inte stänga av pumpen utan styra växelventilen till värmeprod. och vänta någon minut för att "se läget". Hmmm
RLA Tyvärr har man ju ingen cirk i rad. kretsen vid vv produktion så givarn den mäter framledningstempen till VVB. Helt rätt den sover tyvärr vad avser värmebehovet...
Varför? jo som jag skrev så kallnar ju faktiskt radiatorvattnet och visst, det är möjligt att i.o.m att givaren sitter på röret så blir mätning inte exakt, men bättre det än att systemet skall anta att temperaturen är oförändrad
Kruxet på Thermia är att givaren mäter före växelventilen, så vid vv produktion då mäter den tempen till beredaren!!! den går ju ända upp till 55 så det går inte använda alls....
Kan man inte flytta givaren ett par meter efter vxl-ventilen? eller används den för VV-prod?