Har nu kört i drygt en vecka och höjt max tempen i VP och konstaterat att jag kan ha den på 52 grader, 53 så löser HP:n ut.
ELPANNA sänktes från 9 till 3.0 kW ( den kanske borde sänkas mer ? )
Varför sänktes elpanna till 3kW?Antar att elpanna skall vara elpannanedre och i så fall är det den elpatron som tar över när VP stannar vid minus 15?Fast kanske bäst att vänta på tex. Erp eller annan ctc-guru
Varför sänktes VPmax till 50? Pumpen kör ju till 55 grader var fjärde start för varmvattnets skull, sänker man här så förlorar man ju på pumpens värmning av övre pannan.Hos mig håller pumpen runt 50 grader i övre pannan utan hjälp av patronen tack vare 55-graderskörningarna.
Du måste skriva av alla inställningarna för att det ska gå att se om det är nåt galet, plus allt som visas i Aktuell driftinfo. Det låter som om det är nån inställning som är konstig, om VPn stannar och elpatronen kör igång. Det låter ju som om övre pannan försöker nå en temperatur som är betydligt högre än de 49 grader som ni ställt in nu.Är ute- och innegivare inkopplade, och vad är huskurvan och justeringen ställda på?
Varför 49 °C på elpannan? Den håller nu 49-52 °C i övre pannan, man ska försöka sätta detta värde så lågt som möjlig, pumpen klarar att hålla övre pannan i närheten av 50 °C utan hjälp av patronen.Vpmax = 53 °C, varför? Sedan vill man ha alla driftvärden när kompressorn är i drift och har gått så att alla värden har stabiliserat sig, annars är det inga driftvärden.Undre pannans patron bör stå på 50-60 grader, den går ju bara in om pumpen spärras.
Håll ett öga på vattentemperaturena VP in/ut samt hetgastemperaturen just innan den löser ut för högtryckspressostat.I varje fall, den där EcoAir har visat sig lösa ut för högtryck då utgående vattentemp är ungefär 60 °C ,inkommande vattentemp brukar då vara 55-56 °C och hetgasen omkring 107 °C. När dessa mätningar gjordes var utetemperaturen 15-17 °C och fläkten gick således på halvfart.
Pumpen fungerar, men inte optimalt, om vattnet går fel väg genom den.Givarna för VP in/ut sitter i pumpen just innanför anslutningarna.Den undre anslutningen på pumpen är "vatten in", och den övre är "vatten ut".
W har ju haft besök av servicefolk pga högpressostatlarmen.Ingen har sagt ett ord om vårdena på VP IN / UT
Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera backventilen ?Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.SW
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.
HejÄr det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till52 °C ?Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.SW
Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader. Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.
Jag skulle nog kolla flödet över laddpumpen. Vid för lågt flöde stannar EcoAir på grund av att högtryckspressostaten löser ut. Det är bara att läsa i manualen för pumpen.
Min VP går med flytande kondensering, så den kör inte upp till 55 grader var fjärde start,