Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 april 2008, 10:04:56 »

Luft i slangen låter mest troligt.
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 07 april 2008, 09:39:43 »

Pratade med rörmokarn och han trodde också på en luftficka som troligen släppte då jag öppnade ventilen ytterligare. Tycks för övrigt ha varit noga vid igenläggning av slangen så den skulle kommit i kläm verkar mindre troligt, men det är klart det tar väl åtminstone ett år innan marken har stabiliserats ordentligt igen och mycket av den återstabiliseringen kommer väl ske nu under vårfallet. Var och öppnade injusteringsventilen ( LK optiflow) ännu mer för att se hur mycket flöde jag kunde få igenom den slingan och det gick att få ordentlig skjuts på flödet om man ville. Nu glömde jag räkna varven jag öppnade upp den så jag har bara justerat in den så bägge slingorna nu har samma flöde igen. Undrar om det finns risk att strypa för mycket så att pumpen får jobba med för mycket motstånd ? Diffen innan jag var tvungen att åka iväg till jobbet låg på ca:4,8 grader, så allt är snart som förut igen. Om det finns fler teorier till varför det vart så här så tar jag gärna emot dem och undersöker.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 april 2008, 08:43:14 »

Om det fryser borde det frysa i förångaren, inte i slingan.

Kan det vara så att det har kommit in luft i systemet och att det har blivit en luftficka någonstans i en av slangarna som bromsar cirkulationen? Sättningar i marken som klämmer ihop slangen?
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 07 april 2008, 07:46:56 »

Har "krökat" själv och brukar inte snåla med spriten  ;D   Skämt åsido, har fått noggranna instruktioner av rörmokaren som jag köpt pumpen av och brinen har ca 25 % blandning.  Ca:225 liter totalt i dessa knappt 2*400 meter. Men visst jag tänkte likadant, alltså om det kan ha frysit ? Nu har jag varit ute och kollat diffen igen och den börjar snart landa på tidigare värden, +1,0 in och -4,1 ut. Har gemensamt filter för bägge slingorna i ett LK påfyllningskoppel och om cirkulationen var OK i ena slingan så borde filteralternativet kunna uteslutas. Skall hålla extra uppsikt närmaste dygnet om diffen sjunker ytterligare,  har sedan uppstarten i november annars legat på mellan 3,5-4,5 grader. Och även på om flödet genom den slingan som jag skruvade upp ökar.  Konstigt ändå, cirkulationen har varit likvärdig tidigare på den justeringen jag hade, innan problemen idag ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 april 2008, 07:11:20 »

Normalt så ska Brine-lösningen klara betydligt fler minusgrader, kan din rörkrökare snålat med spriten?

Var sitter filtret på KB-sidan?
Är det ett gemensamt för båda slingorna?
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 07 april 2008, 06:54:00 »

Hjälp ! Har varit bortrest under helgen och i morse då jag skulle logga VP´n så hade den löst ut på låg KB-temp. Nu har jag kollat igenom Larmloggen och startat om VP´n. Ser då att KB-tempen har en onormalt hög diff, KB-in ca +1,5 KB-ut ca -7,8. Ställde nu upp låg KB-temps-larmet till -10 istället för att på så sätt hålla den igång och notera eventuella förändringar. Såg då att det inte var någon cirkulation i ena slingan (2*400 m), har justeringsventiler på bägge slingorna som jag sedan tidigare justerat in för likvärdigt flöde och fram tills i helgen så har diffen legat på ca 4,5 grader (in +0,8 ut -3,5). Provade att skruva upp justeringen på den "döda" slingan och då verkar det bli cirkulation igenom den igen och KB.diffen minskar något, (+1,4 in och -5 ut )  vad kan ha hänt ???   Har även ställt om till kontinuerlig KB-cirkulation för att hålla bägge slingorna igång, det kan väl inte plötsligt frysa i en slinga ?   Tacksam för tips !!!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!