Har precis fått vår nya värmepump inst sedan 3 dagar och har en del frågor:
Den startar ca 3 gånger i timmen (var 20:e minut). Går mellan 10-15 minuter. Har gått 61 tim VP, VV 3 tim. Kwh 154 (separat mätare). Fram temp just nu 34, retur 35, brine ut 6, brine in 6, utetemp 2 grader, kurva 40. Varför är returen högre än fram temp??
Förbrukade tidigare 2,5 olja + sep el VV-beredare.
Har problem med att rad i källaren endast blir ljumma i överkant, påverkar även rad i överplan då de går på samma slinga.
//Yvonne

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 20:05:13 »
Be installatören att de får "trimma in" din anläggning, samt ställ alla frågor när han går igenom anläggningen för dig
Mest kyla men lite värme också

Utloggad yvonne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 20:33:04 »
Hej, Tack för snabbt svar. Ska stämma av med inst firman. Kontaktar dem i morgon. Det här forumet verkar vara ett bra ställe för nybörjare som vi.
/Y

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 08:23:32 »
Detta inlägg är en bra början:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Sen ska du läsa av fram och retur då kompressorn går.
Du läste troligen av då den står, skillnaden är ett litet mätfel, de bör visa lika då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 12:57:28 »
Vad roligt med en till Optimum-ägare...du får gärna återkomma med dina erfarenheter...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad kalkyl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007, 14:32:28 »
Hej,

Jag hade exakt samma frågeställning när det gällde min Optimum, efter att läst installations manualen så visade det sig att installatören ställt in varmattenstemp på 47 grader. Efter att jag sänkte till 42grader så blev det perfekt. (Thermian har default inställning på 20 min paus innan den går på igen, så för mig laddade den vv var 20e minut). Kolla det.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 18:21:40 »
47grader? Den installatören vet nog inte riktigt vad han gjorde.
Jag tyckte den laddade nog ofta med 44 grader, som är standard. Nu kör jag på 40grader.
Jag har även provat att köra med 36 grader utan större problem. När vi borta längre tid så sjönk tempen lite väl mycket, var man hemma och förbrukade varmvatten så funkade 36 grader också fint.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad pafr

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #7 skrivet: 19 november 2007, 21:04:07 »
Jag har ställt in min vv-start på 30 grader, och det fungerar bra.

Skillnaden är att jag har en stor vvb på 300 liter. Denna inställningen för att varmvatten produceras 2 gånger per dag i allmänhet; morgon och kväll.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad yvonne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 19:08:19 »
Hej igen,
Nu har det gÃ¥tt en mÃ¥nad. Installatören varit här och flyttade anslutningen till fläktkonvektorn, som installerades i pannrummet, den var felkopplad. Justerade in systemet sÃ¥ nu har vi  varmt pÃ¥ alla radiatorer.
Fick även svar på alla våra frågor.
Men har nu fått knäppningar på 2 radiatorer, tror att det beror på för tight mellan rör o vägg. Ska titta på detta.
För övrigt fungerar pumpen alldeles utmärkt, den gÃ¥r tyst men drar ju igÃ¥ng cirk pumpen pÃ¥ högsta, dryga minuten, därefter varvar den ner, och tystnar. Ganska mÃ¥nga starter, ca var 45:e minut.  Men vi har en lÃ¥g VV-förbrukning sÃ¥ den laddar inte VV ofta. Har inställt pÃ¥ kurva 37, 20 grader innetemp, VV start 44 grader.
Hur få ned antalet starter?
Har gått 388 tim, VV 18 tim, kwh 875, 0 ts första månaden.
/

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 19:28:32 »

Hur få ned antalet starter?


Öka VP-integral till max (99) och/eller anslut en volymförstorare (100-200 liter) på framledningen.

För att ställa VP-integral....Håll in höger+vänster i 5-10 sekunder, för att komma in i servicenivå.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!