Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: yvonne skrivet 18 november 2007, 18:51:46

Titel: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: yvonne skrivet 18 november 2007, 18:51:46
Hej,
Har precis fått vår nya värmepump inst sedan 3 dagar och har en del frågor:
Den startar ca 3 gånger i timmen (var 20:e minut). Går mellan 10-15 minuter. Har gått 61 tim VP, VV 3 tim. Kwh 154 (separat mätare). Fram temp just nu 34, retur 35, brine ut 6, brine in 6, utetemp 2 grader, kurva 40. Varför är returen högre än fram temp??
Förbrukade tidigare 2,5 olja + sep el VV-beredare.
Har problem med att rad i källaren endast blir ljumma i överkant, påverkar även rad i överplan då de går på samma slinga.
//Yvonne
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: luckyman skrivet 18 november 2007, 20:05:13
Be installatören att de får "trimma in" din anläggning, samt ställ alla frågor när han går igenom anläggningen för dig
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: yvonne skrivet 18 november 2007, 20:33:04
Hej, Tack för snabbt svar. Ska stämma av med inst firman. Kontaktar dem i morgon. Det här forumet verkar vara ett bra ställe för nybörjare som vi.
/Y
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: Carl N skrivet 19 november 2007, 08:23:32
Detta inlägg är en bra början:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Sen ska du läsa av fram och retur då kompressorn går.
Du läste troligen av då den står, skillnaden är ett litet mätfel, de bör visa lika då.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: Heddan skrivet 19 november 2007, 12:57:28
Vad roligt med en till Optimum-ägare...du får gärna återkomma med dina erfarenheter...
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: kalkyl skrivet 19 november 2007, 14:32:28
Hej,

Jag hade exakt samma frågeställning när det gällde min Optimum, efter att läst installations manualen så visade det sig att installatören ställt in varmattenstemp på 47 grader. Efter att jag sänkte till 42grader så blev det perfekt. (Thermian har default inställning på 20 min paus innan den går på igen, så för mig laddade den vv var 20e minut). Kolla det.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: Heddan skrivet 19 november 2007, 18:21:40
47grader? Den installatören vet nog inte riktigt vad han gjorde.
Jag tyckte den laddade nog ofta med 44 grader, som är standard. Nu kör jag på 40grader.
Jag har även provat att köra med 36 grader utan större problem. När vi borta längre tid så sjönk tempen lite väl mycket, var man hemma och förbrukade varmvatten så funkade 36 grader också fint.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: pafr skrivet 19 november 2007, 21:04:07
Jag har ställt in min vv-start på 30 grader, och det fungerar bra.

Skillnaden är att jag har en stor vvb på 300 liter. Denna inställningen för att varmvatten produceras 2 gånger per dag i allmänhet; morgon och kväll.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: yvonne skrivet 16 december 2007, 19:08:19
Hej igen,
Nu har det gått en månad. Installatören varit här och flyttade anslutningen till fläktkonvektorn, som installerades i pannrummet, den var felkopplad. Justerade in systemet så nu har vi  varmt på alla radiatorer.
Fick även svar på alla våra frågor.
Men har nu fått knäppningar på 2 radiatorer, tror att det beror på för tight mellan rör o vägg. Ska titta på detta.
För övrigt fungerar pumpen alldeles utmärkt, den går tyst men drar ju igång cirk pumpen på högsta, dryga minuten, därefter varvar den ner, och tystnar. Ganska många starter, ca var 45:e minut.  Men vi har en låg VV-förbrukning så den laddar inte VV ofta. Har inställt på kurva 37, 20 grader innetemp, VV start 44 grader.
Hur få ned antalet starter?
Har gått 388 tim, VV 18 tim, kwh 875, 0 ts första månaden.
/
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum ny installation
Skrivet av: Lexus skrivet 16 december 2007, 19:28:32

Hur få ned antalet starter?


Öka VP-integral till max (99) och/eller anslut en volymförstorare (100-200 liter) på framledningen.

För att ställa VP-integral....Håll in höger+vänster i 5-10 sekunder, för att komma in i servicenivå.