Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 augusti 2007, 18:49:32 »

Höja kurvan i rumsgivaren till max tex...

Men det är som Roland säger ingen "ko på isen"

Tänk på att lufta efter också låt det gå några veckor, så luftar du där du vet det brukar samlas luft.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 26 juli 2007, 15:16:55 »


Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.


Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?

Om du kan sätta minsta börvärde på framledningstempen så är det enkelt.
Kolla i Thermias manual efter "Inställning av ”MIN” och ”MAX” värde".
Finns säkert andra knep också.

MVH // Rolle
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 26 juli 2007, 12:18:10 »


Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.


Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 juli 2007, 08:32:59 »

Krångla inte till det för mycket bara. Vatten i jämvikt med luft kan innehålla högst 10 mg syre per liter. För ett ordinärt radiatorsystem blir det högst 2 gram syre som kan korrodera kanske 5 gram järn, dvs mindre än 1 mL järn i volym. Byter man vatten någon enstaka gång i radiatorsystemet behöver man inte oroa sig. Det farliga är en kontinuerlig tillförsel av syre genom icke diffusionstäta slangar.   
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 25 juli 2007, 23:25:41 »


Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 25 juli 2007, 23:17:11 »

Hej,

Jag har en drygt två år gammal Thermia diplomat och nu har gjort förändringar på mitt radiatorsystem vilket gör att jag inom kort behöver fylla upp med mycket nytt vatten.
Vad jag hört så bör man "koka" ur syret ur systemet för att minimera korrosionen.

Önskar därför lite tips hur jag skall gå till väga.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!