Skrivet av: rdm
« skrivet: 25 februari 2011, 12:50:25 »Liten uppdatering från mig här... snackade med CTC och det lutar mot att jag kan ha hittat en bugg i styrsystemet. Det som händer (och har nu hänt igen ett par gånger) är att VPn kan under vissa förhållanden (verkar vara relaterat till tempen i övre tank) börjar köra mot övre när Extra VV drar igång 0600 och släpper aldrig taget. Igår ringde frun och sade att det inte fanns nåt varmvatten, kom hem och kollade och det var runt tretti grader i övre pannan, med ingen elspets eftersom VPn hade försökt ladda övre till sitt börvärde sen tidigt på morgonen. Det verkar som om styrlogiken helt ignorerar Max Tid Övre Tank när den är i Extra VV läge, och eftersom VPn inte kan klara behovet när det är typ -10 ute så kan den aldrig nå övre tanks börvärde heller.... och allt blir kallt.
De ska kontakta mig när de kollat på styrprogrammet. Får se vad som händer.
De ska kontakta mig när de kollat på styrprogrammet. Får se vad som händer.