Hej.

Jag har ett besynnerligt och jobbigt problem som behöver en SNABB lösning!
Temperaturen i vvberedare (t3) faller med en tiondels grad var 15:e sekund,det gör att pumpen
går på var femte minut!
Vad är fel?
Båda cirkpumparna står på läge två ,utetempen på 18 kräver ingen värme.
Det kan ju inte vara någon läcka den skulle ju vara enorm iså fall och märkts vid det här laget.
jag har snackat med dom på bosch (försäljarna, inte teknikerna) och de har ingen lösning på stående fot men kan ju skicka ut en tekniker (kostar).
Kastar ut frågan här och hoppas på en lösning.
Hade

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 16:16:54 »
Hej gräsrot!
Är nog växelventilen som inte fungerar som den ska. Blir utgående cirkulation till radiatorerna varm?
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad gräsrot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 16:41:29 »

Ja nu när du säger det komenterade frugan det igår, att elementen var varma
Nu har såklart tempen lugnat ner sig när man skall checka men det skall jag kolla nästa gång
-typ när som helst- det strular.
Det borde väl iså fall vara garantijobb?

MVH gräsrot

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 16:43:45 »
Har du en AW 290 till din LVVP?
I så fall stänger nog inte shunten riktigt som den ska utan står lite halvöppen fast den ska vara stängd.

Hej gräsrot!
Är nog växelventilen som inte fungerar som den ska. Blir utgående cirkulation till radiatorerna varm?
Farbror Sven

Hmmm... Sc:,h

Laddpumpen går väl inte om inte VP:n går på optima + AW 290 när det är varmt ute? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009, 16:57:34 »
Instämmer med föregående talare, växelventil eller shunt.

Hmmm... Sc:,h

Laddpumpen går väl inte om inte VP:n går på optima + AW 290 när det är varmt ute? ???

Om varmt är lika med inställd temp på för värmesäsong samt att fördröjningstimern för detta räknat ut så går systemet över till sommardrift.
Sommardrift :
Växelventilerna ställer sig i varmvattenläget.
Värmebärarpumpen G2 startar endast vid varmvattenproduktion.
Yttre cirkulationspumpen G1 stannar och motionskörs endast 3min var 3:e dygn.
« Senast ändrad: 20 maj 2009, 17:03:22 av thalle »
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad gräsrot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 19:15:12 »
Tack för alla funderingar!
Höll lite koll på varmvattnet igår kväll och det verkar som problemet komer och går rätt mycket,
får känslan av att när man har gjort ett ordentligt tapp så ballar det ur.
Kände även på värmebärare och tyckte inte att de var varma alls.
Testade även att bara köra på eltillskott utan att bli någe klokare.
Kan man se när shunten eller växelventil slår om, eller står i fel läge.
Utredningen fortsätter fler funderingar??


Utloggad gräsrot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2009, 19:18:25 »
Glömde informera:
Jag har en bosch ehp160 med tillhörande utedel alltså en ivt aw 290 och optima med annan
etiket

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2009, 15:37:08 »
Tack för alla funderingar!
Höll lite koll på varmvattnet igår kväll och det verkar som problemet komer och går rätt mycket,
får känslan av att när man har gjort ett ordentligt tapp så ballar det ur.
Kände även på värmebärare och tyckte inte att de var varma alls.
Testade även att bara köra på eltillskott utan att bli någe klokare.
Kan man se när shunten eller växelventil slår om, eller står i fel läge.
Utredningen fortsätter fler funderingar??



Man kan höra när växelventilerna slår om. Du kan köra dessa manuellt via rego programmet.

Mikael

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!