Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2005, 19:10:41 »men 1grad högre på KB-ut är väl inte ok...
Det är inte ok men det är temperaturgivarna som visar fel.
På min pump är det så här: En av givarna på köldbäraren visar 1,3 grader för hög temperatur, den andra 0,3 grader. Rätt skillnad är avläst skillnad plus 1 grad.
Utomhusgivaren visar 1,7 grader för hög temperatur.
Det verkar helt normalt att givare på IVT-pumpar beter sig onormalt. Tycker mig ha märkt att en del har haft 2 graders felvisning. Du har troligen råkat ut för givare som visar fel åt olika håll alternativt att den för KB-ut inte är monterad ordentligt så att den för visar för hög temperatur. För låg visning av köldbärartemperatur pga dålig anliggning lär inte kunna bli aktuell.