Klockslag | Stopptemp | Nuvarande temp | Temperatur | |
06:44 | Värmedrift (enbart värmepump) | 39,0 | 35,2 | |
06:46 | Retur RAD GT1 | Från 39 | 35,4 | |
06:46 | Ute GT2 | 0,9 | ||
06:46 | Varmvatten GT3 | 51 | 51 | |
06:47 | Kompressor GT6 | 75 | ||
06:47 | Värmebärare Ut GT8 | 42 | ||
06:47 | Värmebärare In GT9 | 36,8 | ||
06:47 | Köldbärare In GT10 | 1,0 | ||
06:47 | Köldbärare Ut GT11 | -2,4 |
Klockslag | Börvärde | Inställd temp | Stopptemp | Nuvarande temp | Temperatur | |
07:08 | Varmvattendrift | |||||
07:17 | Retur RAD GT1 | Till 34 | 34,6 | |||
07:09 | Ute GT2 | 0,9 | ||||
07:09 | Varmvatten GT3 | 51 | 44,3 | |||
07:09 | Kompressor GT6 | 86,5 | ||||
07:09 | Värmebärare Ut GT8 | 48,8 | ||||
07:09 | Värmebärare In GT9 | 42,8 | ||||
07:09 | Köldbärare In GT10 | 0,7 | ||||
07:09 | Köldbärare Ut GT11 | -2,5 |
Klockslag | Börvärde | Inställd temp | Stopptemp | Nuvarande temp | |
07:17 | Varmvattendrift | 55 | 44,3 | ||
07:22 | Värmedrift (enbart värmepump) | 39 | 32,2 | ||
07:46 | Varmvattendrift | 51 | 40,9 | ||
08:00 | Varmvattendrift (Värmepump + tillskott) | 51 | 50,4 | ||
08:08 | Varmvattendrift (enbart värmepump) | 51 | 54 | ||
08:10 | Värmedrift (Värmepump+tillskott) | 39 | 30,9 |
Kolla om GT8 / GT9 visar ungefär samma värde när kompressorn varit avslagen i några minuter. Skulle kunna vara dålig GT9 givare som visar förBorde den inte larma för alltför hög returtemperatur då?lågtEDIT: högt värde.
Då slår den av varmvattenproduktionen tidigare än den skall och vv komforten kan bli lidande vid större uttag.
Det verkar inte vara något fel på givaren.
Borde den inte larma för alltför hög returtemperatur då?
@Carl N:
Luftade via "skruven" som sitter långt upp lite till vänster framför varmvattentanken, se bild som jag lånade från denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0)
Är det den du menar eller finns det fler ställen?
Det som gjorde mig fundersam var att den aldrig nådde stopptemperaturen 40,9 grader under hela tiden den gick på Värmedrift. Detta trots att varmvattnet uppnått "börvärdet" 51 grader och mer därtill, och trots att det inte spolades något varmvatten mer än de gånger jag mätte vattentemperaturen under rinnande kran.
Men ärligt talat!
Skall man förvänta sig att en vanlig VP kan producera varmvatten till 25 minuters kontinuerligt duschande?
...
Per L