Titel: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 september 2013, 20:54:15
Nu när marken är varm, och det inte behövs så mycket värme, känns min F1245-12:a utan tank väldigt kraftig.

Framledningen rusar lätt iväg och det känns om man skulle vilja ha lite mindre uteffekt.

Jag har experimenterat med att sänka KB-pumphastigheten för att få upp deltat, och därmed få lite mindre uteffekt, och det verkar fungera, även om skillnaden i uteffekt inte är jättestor.

Jag har sänkt pumphastigheten från 100% till 70%, vilket gjorde att deltat ökade från ca 4° till 7°. Både in och uteffekt sjunker.

Jag just sänkt hastigheten till 60% och skall testa lite mera.

Fabriksinställningen är 50% för alla F1245 verkar det som.

Den kallare KB-returen hjälper upp kyleffekten på fläktkonvektorn jag monterat i matkällaren, som sitter som en by-pass mellan KB-in och KB-ut och som alltså utnyttjar KB-ut som framledning.

Hur påverkas COP av detta? Jag inbillar mig att eftersom VB-ut sjunker borde den inte påverkas negativt, eller i alla fall inte specuellt mycket. KB-pumpens driveffekt sjunker ju rejält också.
Titel: SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
Skrivet av: Per Lu skrivet 06 september 2013, 22:45:17
Jag har aldrig upplevt att uteffekten på min IVT har varit något problem mer än möjligen att jag gärna skulle vilja ha mer uteffekt.

Ett problem däremot tycker jag var att den startat väl många gånger per dygn. Det var dock enkelt att lösa genom att öka max och mintemperaturerna från 5 till 10 grader (tex varmvattnet slår ifrån vid 50 grader och slår till vid 40 grader) vilket i princip halverat antal starter per dygn. 

Per L
Titel: SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 september 2013, 11:00:29
I mitt fall värmer VP:n två hus, varav det ena oftast är nedställt till 15° via en separat shuntgrupp.

Installerad radiatoreffekt i det andra huset är tillräcklig för att ta hand om all effekt från VP:n, men med de låga radiatortenperaturerna nu och varma brine så ser jag att VP:n ger runt 15kW ut.

Jag planerar att sätta in en 300l arbetstank för att få upp volymen och få lite lugnare gång.
Titel: SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
Skrivet av: Per O skrivet 01 oktober 2013, 21:34:16
Hei,

Det er kompressor varvtallet du må få reduset for å få din varmepumpe til å mindre varmeeffekt fra din varmepumpe. Dersom du monterer en frekvensomformer kan du sette frekvensen til 30 Hz og fremdeles ha god nok oljesmøring inni komressoren. Da vil din varmepumpe få lavere strømforbruk, og den blir ikke "on/off" lenger.