Tänkte lyfta en fråga som jag varit inne på tidigare, men inte riktigt känner att det är helt utrett.
Jag har en Eco Air 107 som är ansluten i serie med radiatorslingan, och den jobbar med flytande kondesering. Då jag har små raditorer vilket kräver ganska hög framledning så (55-57 ºC vid -15 ºC) har jag funderat på hur jag skall trimma framledning kontra delta t över radiatorerna bäst.
Jag två olika konfigurationer men vet ej vilken som är det bättre valet av dem:
1. Hög cirkulation i systemet vilket ger något lägre framledning Thumbsup än i exempel 2, men också högre radiatorretur fiR: och således mindre delta t över radiatorerna Sc:,h
2. Låg cirkulation över radiatorerna vilket kräver högre framledning fiR: , men också ger en lägre returtemp Thumbsup och således ett större delta t Sc:,h än i exempel 1.
Vilken av konfig ovan skulle ni använda och varför?
-
Satsa på rätt deltaT, ca 5 ºC då framledningen är uppe mot 50-55 ºC. En högre deltaT än så ger inte så mycket mer uteffekt från raddarna vid denna framledningstemp. Ett lägre deltaT än så ger sämre COP på din VP.
-
OK sämre COP men hur påverkas uteffekten pumpen. När det är kallt och jag närmare mig VP drift 24h*7drg vecka vill jag få ut max effekt ur pumpen för att slippa spetsa i onödan, och då kan jag kanske leva med sämre COP i detta läge.
-
Uteffekten ökar med högre diff VB.
Se det som en jämnvikt att få tillräckligt hög diff VB för att VP:n ska ge bra uteffekt och COP utan att radiatorernas uteffekt blir för låg. För högt flöde ger sämre uteffekt och COP på VP:n och för lågt flöde ger sämre uteffekt på radiatorerna.