Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
1245-12 "Hög kond. in"?
« skrivet: 06 juni 2014, 00:21:29 »
Är det nån som kan hjälpa till att tyda vad Niben håller på med?

Larmar för "Hög kond. in", högtryckslarm (50) när den gör varmvatten.
Har senaste mjukvaran och loggar med Smurfens Log.Set

Ska Ã¥ka bort över helgen, och det vore skönt att veta att pumpen gÃ¥r som den ska innan!  8)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2014, 09:46:22 »
Det är returen som blir för hög  Sc:,h verkar som det är dÃ¥lig värme överföring i beredaren kan kanske vara luft där fast har inte hört att 1245 ska ha problem med luft i slingan men prova lufta. Man fÃ¥r lossa 2 skruvar längst ner pÃ¥ fronten och lyfta bort den sen finns det en slang och en nippel pÃ¥ beredaren där man luftar. Larm 50 kommer när vp kört legionella höjning vilket den gör flera gÃ¥nger i loggen antar att du triggat igÃ¥ng dom annars är det larm 163 som kom vid vanlig vv beredning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2014, 19:07:59 »
Ok, jag ska testa att lufta beredaren!
Hög retur - ska jag sänka hastighet på CP vid VV-körning?

Legionellakörning står inställd på var 28:e dag - men den har ju kört hög temp ett antal gånger när jag kollat... Vad kan det bero på?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2014, 19:24:02 »
Cp justerar sig själv om du kör nya mjukvaran. Verkar som tempen stiger snabbt så kolla luften tycker även du verkar ha onödigt hög vv temp behöver du 50 grader i botten på beredaren om du sänker lite bör det räcka bra ändå. Verkar som larmet ligger kvar tills vp gör en värmekörning eller om du har återställt det vp har kört vv med elpatron flera gånger under dagen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2014, 21:15:25 »
Har luftat ordentligt nu, verkade inte vara nån luft alls där.

Det är jag som återställt larmet - och då har den oftast kört värme direkt efter.
Den värmer väl (varmvattnet) med elpatron tills jag återställt larmet?

Har Min.Temp på 24 grader för att få lite värme i källare och badrumsgolv, skulle vilja ha mer - men då får jag Hög.Kond vid värmekörning åxå. (stryper på övervåning).

Provar att sänka varmvattnet 5 grader? Eller hur mycket?

Smutsfiltret är rensat nyligen btw - och radiatorer luftade!  8)
« Senast ändrad: 06 juni 2014, 22:13:39 av SgtArdbeg »
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2014, 10:49:04 »
I går kväll provkörde jag med Lyxläget först - Hög kond in, såklart.
Sen körde jag Normal, efter att jag sänkt - Hög kond in.
Sänkte till Ekonomi, 35-45 grader - hög kond in!?!?

Nu återstår att spärra varmvattenproduktion i 3 dagar!
Hur gör jag det? Ska se om jag hittar installatörsmanualen...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2014, 15:21:29 »
Kollat lite i loggen och även med riktigt lÃ¥g vv temp ca 30 grader sÃ¥ fÃ¥r du upp framledningen för högt över 60 grader och returen följer med sÃ¥ blir det inte normalt om slingan är ok och luft fri kan det kanske vara vv givaren som visar fel  Sc:,h. Det är endast botten tempen som loggas men det gÃ¥r att lägga till den i logg set filen men hinner inte i helgen. Det gÃ¥r att kolla i displayen vad den övre givaren visar vv tempen bör vara ovanligt hög hur känns det i kranen ? Om givaren visar fel kan man skifta trÃ¥darna sÃ¥ länge sÃ¥ att den övre givaren fÃ¥r styra istället för att endast visa tempen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2014, 10:30:42 »
Jag har också haft det med min F1245-12 ett tag när jag stänger av semesterläget. Den kör ju legionella först då, och i samband med det har den sedan i våras larmat med larm 50.

Eftersom det aldrig hänt innan 5539 trodde jag det hade nåt samband, men jag testade att nedgradera till 3105R7, och samma sak hände där. Har stängt av legionella nu, men skall testa igen och kolla båda VV-temparna.

Jag har också testat att lufta slingan, fanns inte luft alls där.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2014, 11:46:42 »
Normalt kör den ju så länge den kan med kompeessorn vid legionella bränning men inga bestående larm ska ju finnas efter. I ts fall var det inte legionella körning som jag felaktigt trodde det var elpatron som gick pga larmet .
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2014, 17:39:03 »
Här kommer en logg från den första händelsen för mig.

Har några till om så önskas.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2014, 21:10:46 »
Har kollat i loggen och när vp gör vv ändras framledningens börvärde frÃ¥n 25,9 till 60 grader vilket jag inte sett i nÃ¥n logg tidigare sen dyker larm 163 upp vilket är normalt eftersom returen blir för hög och dÃ¥ gÃ¥r elpatron in i endast 2 min och dÃ¥ ändras framledningens börvärde till 15 grader elen kopplas ur börvärdet ökar till 60 grader igen och efter en stund dyker larm 50 upp. Riktigt skumt har inte sett nÃ¥tt liknande i nÃ¥n logg men kan säkert ha missat det. MÃ¥ste kolla igenom lite gamla loggar och se om jag hittar nÃ¥n där framledningens börvärde ändras vid vv laddning   Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2014, 21:19:21 »
Just de ja när du stänger av semesterläget Ã¥ker framledningen upp pÃ¥ max  :::_)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2014, 21:20:18 »
Men varför kopplas elpatron ur efter 2 minuter effektvakten  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2014, 08:30:56 »
Effektvakten kan det omöjligt vara, om det inte är nåt tjall på den. Ingen var i stugan vid tillfället, och det var i stort sett bara VP:n som drog någon ström att tala om. Vakten är inställd på 20A, och den har aldrig orsakat problem tidigare.

Jag undrar om det är nÃ¥t spök i styret pÃ¥ den. Efter uppgraderingen till 5539Rx sÃ¥ larmade den pÃ¥ Givarfel  EP21 BT2 vid varje uppstart, och det är framledningsgivaren för klimatsystem 2. Om jag konfigurerade bort ECS (AXC) sÃ¥ larmade den inte, men när man lade tillbaks den kom det tillbaka.

Jag konfigurerade bort den igen och lät styret leta efter tillbehör och den hittade då ECS, och efter larmar den inte för detta vid uppstart.

Jag undrar om det finns mera skräp i styret och man kanske skall göra en fabriksåterställning?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2014, 17:00:24 »
Det finns ju en ny version som heter nått med R8 prova den. Tror den ska vara lika förutom stöd för andra serie nr men man vet aldrig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!