Författare Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"?  (läst 19462 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #45 skrivet: 07 augusti 2014, 00:13:57 »
I mitt fall var det lika illa oavsett mjukvara... iofs var det ju nÃ¥n mjuk vara som fastnat inne i tanken  ;)

Håller på att plåga ur pumpen ordentligt nu så ja ser vad värdena blir efter rengöring!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #46 skrivet: 07 augusti 2014, 09:45:33 »
Lägg in en logg så vi kan jämföra med den gamla loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #47 skrivet: 12 augusti 2014, 19:09:54 »
Nu har jag kört en ny legionellakörning med 5539r8, med loggning varje sekund och med lite flera parametrar.

Nu lät jag den gå även efter att den larmar, och då verkar det som den kommer igång med en normal legionellakörning, dvs den stegar in TS upp till 7 kW tills den är klar, och stannar sedan.

Det verkar alltså som den missar nåt efter att den kört igång TS första gången, för den kör bara ett kort tag med 1 kW och får sedan för sig att den skall köra vidare med kompressorn, och efter stilleståndstiden startar kompressorn och går tills högtryckspressostaten löser ut och larmar då, men då kör den vidare med en till synes normal legionellakörning.

Jag har bifogat loggen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #48 skrivet: 12 augusti 2014, 20:55:42 »
Märkligt  Sc:,h kanske skicka loggen till supporten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #49 skrivet: 13 augusti 2014, 05:16:16 »
Har gjort det med tidigare logg och fått rådet att ta hit ett serviceombud.

Skickade den nya, med följande kommentarer:
---
Jag kontaktade ett serviceombud i Falun och han hade också sett nåt skumt med 5539 hos en kund där cirkpumpen stannade.

Jag har kört en ny legionellakörning, med loggning varje sekund, och med lite flera parametrar, bland annat pumphastighet.

Här är lite intressanta händelser ur loggen (bifogad):
---
17:53:45 varvar pumparna upp
17:54:06 startar kompressorn
18:00:06 bryter pressostaten och larm 150 sätts (ej rödlarm)
18:00:09 kopplas 1 kW elsteg in
18:02:24 släcks larm 150
18:02:25 kommer larm 172 (ej rödlarm)
18:02:26 kopplas elsteg ur
18:02:28 släcks larm 172
18:02:29 cirkpump varvar ner till 20% (min ekonomiinställning), verkar gå till värmeläge i stället för varmvatten
18:02:30 kopplas 1 kW elsteg in igen, cirkpump stannar!!!!
18:02:32 cirkpump startar igen, med 79%
18:02:37 kopplas elsteg ur, går till värmeläge
18:03:27 går till VV-läge, cp 79%
18:14:06 KB-pump startar
18:14:27 kompressor startar
18:16:51 rödlarm 50
18:16:53 normal legionellakörning startar, med uppstegning till 7 kW tills den är klar.
---

Det är nåt skumt som händer mellan 18:02:24 och 18:16:53, speciellt där cirkpumpen stannar en stund trots att elpatronen är inkopplad och att den går till värmeläge mitt i en VV/legionella-körning

Serviceombudet tyckte inte det var någon idé att komma hit eftersom han också var övertygad om att det är nåt skumt med 5539.

Jag vet inte om det kan vara relaterat till att jag har ett par tillbehör, ACX, SMS resp RMU, och i ombudets fall hade de en FLM, vilken väl också sitter på bussen. Jag har iofs provat att köra med tillbehören ej konfigurerade, men fortfarande elektriskt inkopplade, och det blir samma problem.

Med 3105r7 kan jag köra upprepade legionellakörningar utan problem, så det lär inte vara något fysiskt fel på maskinen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2015, 09:53:19 »
6629R3 verkar ha fixat problemet!  tummenupp
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!