Iden med CTCs styrsystem och konstruktion, som jag förstår det, är att utnyttja temperaturskiktningen i kombination med en bivalent shunt för att kunna få ut varmare framledning än med enbart pump och samtidigt få lite bättre marginal på problemet med för hög retur. Phu
Tanken är uppdelad i två delar, en för värme och en för varmvatten. Värmepumpen laddar den undre delen, värmedelen, som i sin tur värmer den övre, varmvattendelen. Skiktplåten mellan över och underdel ska hjälpa till att minska omrörningen i tanken. I den övre delen spetsar man varmvattnet med elpatron upp till den temperatur man vill ha. Principen blir ungefär densamma som om man förvärmer varmvattnet i en acktank och sedan toppar i en extern VV-beredare.
Den undre delen, värmedelen, av tanken laddas som sagt av värmepumpen. Vattnet härifrån shuntas sedan ut i värmesystemet genom att ta vatten från den övre delen (strax under skiktplåten) och återföra den kallare return till botten. Från botten tar också värmepumpen det kalla vattnet och återför det uppvärmda till den övre delen där värmesystemet hämtar sitt vatten.
Den bivalenta shunten tar i första hand varmt vatten från tankens värmedel, där värmepumpen fyller på varmt vatten. Om styrsystemet behöver mer värme så börjar man 'stjäla' värme från varmvattendelen, exvis vid stort varmvattenuttag eller högt framledningsbehov. Det gör att temperaturen där sjunker och elpatronen går på för att stötta. För att fördröja detta finns en fördröjning i styrsystemet för att låta värmepumpen hinna arbeta upp temperaturen igen innan elpatronen går in.
Ett problem som jag tror uppstår med denna lösning och som kan vara orsaken till många starter och onödigt mycket elpatrontid är att om temperaturskillnaden mellan varmvatten och värmedelen blir för stor så tjyvar värmedelen värme från varmvattendelen, skiktplåten till trots. Resultatet blir att varmvattendelens elpatronen går in och värmer vatten för uppvärmningen. Genom att göra som "academic", flytta givaren till underdelen, så kommer börvärdet att mätas i den kallaste delen och temperatuskillnaden mellan värme och varmvatten blir lägre, dvs medeltemperaturen i värmedelen blir högre. Det gör att man kanske får en onödigt hög temeperatur i värmedelen med något lägre COP som följd men å andra sidan 'läcker' det inte ner värme från varmvattendelen. Dessutom, vid högt framledningsbehov, kommer värmedelen att hålla högre temp och därför blir behovet att 'stjäla' värme från varmvattendelen mindre. Förhoppningsvis leder inte detta till att värmepumpens maxtemp ut överskrids.
Hurvida den bivalenta shunten fyller nån funktion om man aldrig behöver varmare framledning än pumpen själv klarar kan diskuteras. Det räcker förmodligen att låta shunten shunta ut från värmedelen.
Tja, vad jag kan tänka mej...