Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Elingenjörn skrivet 08 februari 2016, 15:44:54

Titel: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Elingenjörn skrivet 08 februari 2016, 15:44:54
Hej forumet!

Jag håller på att hjälpa en bekant med optimering av en Villa Classic 155 och slogs av att jag inte i någon av menyerna kan hitta information om köldbärartemperaturerna. Jag har provat "service 0", "service 1" och "treknapparsmenyn" men lyckas inte bläddra mig fram. Min fråga är således: Är det en tidig modell utan sådana givare, är det trasiga givare eller är det en gammal firmware i reglerdatorn? Kommer tyvärr inte ihåg versionsnumret vid uppstarten men kan ta reda på det hjälper till. Värmepumpen fungerar bra annars men jag vill se vad det är för temperaturer i köldbärarslingan för att se om allt är som det ska. Misstänker dålig COP av olika anledningar...

Mvh,
Anders
Titel: SV: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2016, 20:16:32
Köldbäraren heter "brine" på Thermia-språk.
Under Temperatur-menyn (inte service) brukar det stå Brine in och Brine ut.
Titel: SV: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Elingenjörn skrivet 09 februari 2016, 08:55:47
Tack snälla för svaret, men enligt installationsanvisningen ska det heta "kb in" respektive "kb ut". Har inte hittat någonting om "brine" heller tyvärr...

Se sidan 26.

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf)

Titel: SV: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Hjopek skrivet 09 februari 2016, 09:48:43
Kanske så?
Titel: SV: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Elingenjorn skrivet 09 februari 2016, 12:44:24
Hittade denna länk som antyder att den äldre styrdatorn (901351) inte har stöd för visning av köldbärartemperaturerna till skillnad från den nya (901353):

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59555.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59555.0)

Ska kolla ikväll och se om det är den gamla som sitter där. Återkommer med besked...

Titel: SV: Villa Classic 155. Ingen info om kb-temp i menyn.
Skrivet av: Elingenjörn skrivet 10 februari 2016, 08:41:37
Visst var det en 901351 som satt monterad i apparaten. Den saknar kontaktplintarna 10A och 10B för köldbärargivare vilket förklarar det hela.

Dessutom fick pumpens konstiga beteende en plötslig förklaring när kompressorn plötsligt tackade för sig och skar (den hade låtit konstigt ett tag enligt utsago).  :o

Startar en ny tråd om tips på reparatörer.