0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)"
Hej ! En sak tillMeny 9.1.2 Differens tillsatsDifferens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet ärinställbart mellan 0 och -100. Bör inte vara 0
8,3,5 Max elsteg 0
8,3,6 Omsättning EBV-trafo 300
Citera8,3,5 Max elsteg 0Det där betyder väl att elpatronen inte är tillåten?? Ändras på "ratt 101"
hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen..klickade runt lite som vanligt, allt såg bra ut. plötsligt började den köra VV, ok tänkte jag. jag stannar och "myser" lite med pumpen.plötsligt stannade pumpen med gradminuterna på -320 (start -100) CP på varmasidan går + symbolen för VV B väntar 30 min gradminuterna går fort nu -650 (TS start -500)MEN INGET HÄNDER!! i vild panik grundinställer jag pumpen (kan alla inställningar i huvet) och då försvinner VV-symbolen med B. men har pumpen fått galnakosjukan eller?pumpen går nu som tur är..