HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« skrivet: 02 oktober 2011, 12:22:07 »
5:e HP larmet senaste dagarna; har luftat nu får se om de hjälper(va en hel del luft).
men va säger dessa värden på loggen? Sc:,h
larmtyp 1
värmeladdn.
kb in 57,9
kb ut 76,6
utetemp 9
framledn 47,8
retur 25,7
vv 49
hetgas 80
kompr tid 3min

ett av larmen va larmtyp 22??    hög KF ? va stÃ¥r det för?

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 12:45:22 »
Din köldbärare ser lite varm ut?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 12:45:53 »
KB in och ut kan aldrig bli så varma om inte pumpen går men du inte får något flöde.

Det finns två möjliga orsaker till att den kan visa så högt:

1. Det troligaste, tempgivarna visar fel - ring Nibes support för att få hjälp att redan ut det där.
2. Du har luft i KB-systemet, vilket innebär att cirkulationspumpen går, men du får inget flöde, värmen från cirkpumpens motor värmer då upp ledningarna och tempgivarna för KB in och ut visar ett högt värde.
Om fel 2 skulle vara orsaken borde värmepumpen stanna på LP, p.g.a. ihopfrusen värmeväxlare på KB-sidan.

När du läser av givarna skall du se till att värmepumpen gått ett slag, helst ca 10 minuter innan du läser av.
Annars säger inte värdena så hemskt mycket.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad guntepunte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 21:11:18 »
Ã… ja som nyss bytt alla kretskort, kan han ha kopplat fel?
Har iaf värme på element o. vv o. pumpen har hållit sig lugn o inte larmat under dagen
Hittade en luftningsnippel som de placerat dumt högst upp (kan ju rinna ut vatten på kretskorten). så luftade där o det kom mycke luft.
Ska bli intressant att höra va Nibe säger imorn. Gissar på tempgivarna åkså.
Utegivaren e bytt för ett år sen.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 15:05:41 »
Kan sätta min skitiga skitbil på att det inte är givarna iaf!

Edit:
Ska även tillägga att de troligen fått på anslutningarna på grundkortet fel!
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 15:08:50 av Uber »

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 16:45:36 »
Kom igen nu och återkoppla!

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 13:51:19 »
En månad sedan de var ute?

VAD HÄNDER?!?!?!?  studs studs studs studs studs

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!