Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.  (läst 2585 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad smaigaard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Hej.

Jeg har en Optima 700 med en AW-290.
Nu da temp er faldet til ca. 0 er det ca. 19 grader i huset. Og det selvom temp. kurven er sat med V/H til 35/75.
Samtidig er det svært at få varmvatten temperaturen over 42 grader.

Hvad kan være galt her?

Mvh Sören

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 15:25:14 »
Hej Smaigaard,

jag tror inte något är fel. Varmvatten temperaturen kommer att stiga när tillskottet kopplar in. Detta kan ta tid, ibland mer än en timma. Går värmepumpen hela tiden vid 0 grader?


Utloggad smaigaard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 22:24:50 »
Ja, varmpumpen kører hele tiden ved en temperatur på ca. 0 grader utenfor.

Problemet er, at vi inte kan få det mere end ca. 19 grader i huset. Jeg har inte villet hæve V/H værdierne da jeg så slet ingen varmt vatten har.

Tilskottet bliver inte kopplat ind. Kun hvis jeg vælge "ekstra varmt vattan" fra menuen kopplas tilskottet ind og jeg får straks varmt vattan. Men ellers kører varmpumpen blot hele tiden utan at vi får varmt vattan. Det ser ut som om den bruker al sin energi på at lave varme til radiatorerne.

Er det normalt med en V/H værdi på 35/75?

/Sören

Utloggad smaigaard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2007, 22:35:48 »
Her er mine log tal (mit første besøg i service menuen!)

T1: 46,1
T2: -0,1
T3: 37,1
T6: 75,3
T8: 45,9
T9: 42,3
T10: 43,2
T11: -4,5
T12: -0,7

Varmsystem start/stop: 47,5 / 51,5

Varmvattan start/stop: 47,0 / 48,0

Extra varmt vattan start/stop: 60/65

Varmvattanspets stopp: 65



Ser det ud som det skal?

/Sören

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 21:14:28 »
Något är mycket märkligt, eltillskottet bör kicka in för att värma varmvattnet. Otroligt svårt veta vad som är fel utan mer driftsinformation.

När fick du den installerad? Detta bör ju installatören undersöka om den är en ny installation.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007, 17:29:30 »
Hej,

det kan inte vara så att du har kopplat bort tillskottet?

Utloggad Que

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 09:50:19 »
Din log ser konstig ut.

1) T1 som är framledningstemp på värmevatten ligger på 46C vilket är ganska högt om man tänker på att det är för utetemperatur -0.1C, jag har ung 40C vid den temperaturen. Man kan också se att det ser ut som att det cirkulerar ung denna temperatur genom elementen genom att se på T9 som är 42,3 som är returen till värmepumpen. Först är skillnaden väldigt lite mellan T8 och T9 den borde vara runt 5-6C, men också är det konstigt att du har så kallt i huset med den värme du har till elementen, är elementen öppnade är det luft i systemet? går cirkulationspumpen? Du borde ju har en 25 grader i huset med den tempertur som slingan visar.

2) sedan är det tappvattnet T3 som igger på 37C, detta är ju inget varmvatten, skulle nog inte ens våga använda det. Varför det är så lågt vet jag inte för den ska prioritera tappvatten så pumpen borde inte köra så mycket till elementen och helt strunta i tappvattnet. Vad säger displayen kör den mot element hela tiden? Varför går inte värempatronen in? När T3 har gått ner mot 50C så börjar den köra tappvatten och slutar när den nått runt 60C

I övrigt så hade jag
Värmesystem 34-46
Varmvatten 49-54

Kanske är det "Värmesystem" som ställer till det för dig med en start på 47,5 och jag har 34C

Är det en nyistallation, något ser inte ut att ha blivit rätt
« Senast ändrad: 22 december 2007, 10:24:53 av Que »

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700 / AW 290 - VH temp ved 35 / 75. Stadig koldt.
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 06:11:03 »
Er det normalt med en V/H værdi på 35/75?
/Sören

Nej, det är inte normalt, kurvan är alldeles för högt ställd. En framledningstemperatur på 35° vid +20° är orimligt hög. Vem har ställt in dessa värden och varför? Själv har jag efter div mätningar av framledningstemeraturen vid olika utetemperaturer valt kurvan 21,9/61,8. Det ger en framledningstemperatur på 36,4° vid 0° ute att jämföra med 49,5° enligt din kurva.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!