Styrsystemet går på fas 1 om jag inte minns fel. Dom andra borde du kunna klura ut vilka dom är med den metoden du beskriver.
DÃ¥ var det klart!
Och det var som jag nämnde tidigare i tråden och som ni skrev kunde vara ett problem. Det effektvakten mätte som L1 var i själva verket L3 och vice versa. Så jag bytte plats på L1 och L3 i effektvakten (inkommande från spolarna i mätarskåpet).
Skruvar jag nu ut huvudsäkringen för L1 och sedan mäter på anslutningsplinten i pannan markerad L1 så är det där 0V (eller ja, 0.123V) och effektvakten säger även den 0.0(0.0)A på L1.
Det visade sig också att iaf displaykortet drevs av L3, men det kan ju vara "felkopplat" i pannan. Antar att det kvittar?
Nu hoppas vi bara att detta löste problemet med snedbelastningen.
Tack för all hjälp!
Edit: Upptäckte nu en annan sak. Under 'Inställningar Tillskott' > 'Inkopplad eleffekt' står det 0.00kW, även då jag både ser blixten i displayen och i effektvakten att elpatronen går. Varför? Kan det påverka något?