Titel: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: skier skrivet 08 oktober 2015, 22:57:54
Jag har nu i ett år haft problem med att trycket på värmekretsen sjunker. Reparatör har varit här många gånger. De har tom satt in extra expansionskärl men det tryckfallet fortsätter. Jag får fylla på systemet dagligen.
Är det fler som har samma fel, eller har jag fått ett måndagsexemplar ? Väntar ihärdigt på att Daikin ska agera....
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: froskog skrivet 09 oktober 2015, 06:18:10
Hmm vart tar vattnet vägen?  Sc:,h Sc:,h

/C
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: Rickard skrivet 09 oktober 2015, 06:25:17
Precis, trycks det ut via säkerhetsventilen så behövs det ännu mer expansionsvolym, om du inte var det tar vägen kanske du skall göra en fuktkontroll på husets grund oavsett om det är sula eller krypgrund.
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: skier skrivet 12 oktober 2015, 12:18:45
Installationen är synlig i hela huset och vi har inga läckor... Strumporna är torra, så det borde ta sig ut via säkerhetsventilerna. Men när vi testar dessa med 3Bars tryck är de täta. Eller så släpper de lite hela tiden... Läckage ?
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: Rdx skrivet 12 oktober 2015, 13:20:21
Om du måste fylla på dagligen så kan det inte vara några små mängder som läcker ut.  Ställ en skål under säkerhetsventilen så ser du ju lätt om det är den som släpper.
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2015, 04:16:23
OM expansionskärlen är för små kan trycket bli över 3 bar, så att bara testa dem till 3 bar duger inte.
Originalexpansionskärlet kan dessutom vara tomt på luft (då fungerar det inte som expansionskärl) och det nya kanske inte är större än originalet.

Det första du/installatören kan göra är ju att kolla så att båda kärlen är hela och förfyllda med rätt mängd luft (Normalt 0.5 bar luft innan man ansluter det till radiatorkretsen - alltså helt öppet på "vattensidan").
Titel: SV: Tryckfall på värmekretsen
Skrivet av: skier skrivet 06 december 2015, 19:49:08
Nu med extra expansionskärl på 12L till samt nya säkerhetsventiler så är felet fortfarande kvar. I fredags körde vi upp trycket till 2,1 Bar. Nu ikväll är jag nere på 0,8 Bar.  Kan det vara läckage i varmvattenberedaren så den trycker ut vattnet där ?   Jag blir bekymrad... dontknow