-15 ºC som kallast i natt och * TS går 64% av tiden* VB-return går som mest upp i 46,5 ºCJag tror jag förstår varför det ibland blivit kallt i huset på temperaturer kring -20 ºC. Så här borde det se ut (ännu inte fångat i loggen): Det första som händer är att returen når 48 ºC och då slår VPn av, TS som redan då går 70-80 % av tiden får gå 100% av tiden men orkar ändå inte hålla radiatortemp. Radiatortemp sjunker och VP går i gång vilket höjer VB-return > 48 ºC och VPn slår av igen.Så ligger det och pendlar med 100% TS och en VP som slår på och av. Man kanske skulle slå på "TS av vid hög retur"? När når era system sin gräns.
Ja, du bör ha tillskott ur vid hög retur.Det kan vara så att du får sänka värmekurvan något för att returen inte ska nå kritiska 48gr, då det blir stopp.Faktum är att det brukar bli varmare i huset när man får ned kurvan i ditt fall eftersom du slipper pumpstoppen.Det kan vara lite för hög cirkulation på huset (om du har bypass) vilket kan ge lite för liten avkylning på radiatorerna.prova att sänka ett snäpp.Se till så att det inte blir backflöde i bypassen bara.
(har bara första steget inkopplat 3kw)
Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..
Peter K, du måste ha för hög kurva inställd eller har du dålig raddar?Dom där temperaturerna är i mitt tycke onormala.
Citat från: Peter K skrivet 07 mars 2006, 08:42:50Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..Du har ju 10 grader kvar att ge på din pumpDin får ju hög retur vid 58gr.
Herr brun:Om det är en cl300 reglering du har (tror det)Så får man gå in med en pc för att göra ändringar. Annars får man helt enkelt koppla bort kontaktorstyrningen på andra steget på patronen.
tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090.
Citat från: Carl N skrivet 07 mars 2006, 08:29:11tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090. Klart att det blir 23 grader inne. gradminutrarna försvinner ju inte bara för att man har innegivare utan betas av (om än snabbare)Jag går mot strömmen här på forumet. Förordar att inte släppa ner gradminutrarna så mycket som många av er gör. Speciellt inte nu under våren med den starka solen.
Citat från: maha6305 skrivet 07 mars 2006, 09:17:14Citat från: Carl N skrivet 07 mars 2006, 08:29:11tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090. Klart att det blir 23 grader inne. gradminutrarna försvinner ju inte bara för att man har innegivare utan betas av (om än snabbare)Jag går mot strömmen här på forumet. Förordar att inte släppa ner gradminutrarna så mycket som många av er gör. Speciellt inte nu under våren med den starka solen.Verkar vettigt att inte ha för högt värde på TS-gradmin om det ändå inte går att undvika med rimliga tempvariationer inne.
Oj, jag hade -24 i natt (samma som DUT) och ca 19.5 inne men ännu inget tillskott på morgonen, tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). Framledningstemp ligger på ca 46 och börvärdet på ca 48, gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090.
Detta var intressant. Jag funderar själv på hur innegivaren funkar med värsta solljuset som nu börjar värma på vårkanten. Jag har många och stora fönster i kök och matrum. Tröghetsinställningen på Nibe, hur funkar denna? Har även frågat på forumet tidigare om innegivare i kombination med nattsänkningm, men fick inget bra svar.Kommentarer tas gärna emot i detta ämne.
Tröghetsinställningen finns på 1230-modeller för att styra hur snabbt styrenheten ska reglera bör-värdet i förhållande till innegivaren.
Ja, men kom igen Maha009,kolla manualen för Meny 6.1 ThumbsupJag citerar: Rumskompensering, här väljs en faktor som bestämmer hur mycket framledningstempen ska påverkas av differensen mellan rumstempen och den inställda rumstempreraturen. Ett högre värde ger en större förändring. Värdet är inställbart mellan 0,2 och 3,0.Klokare?