Sitter med en IVT greenline och har några funderingar om innegivare, som nu saknas i vår installation.
Nu när det är vår/sommar och mycket sol på dagarna stiger innetemperaturen ganska mycket, 23-24 ºC för det mesta. Sen när natten kommer med bara några plusgrader ute så startar värmepumpen, inga golvvärmeslingor är öppna men pumpen startar vilket känns rätt onödigt då jag snarare vill ha lite kyla än mer värme få det fortfarande är väldigt varmt inne.
Jag har ställt sommardrift på det lägsta det går, +10 ºC.

Hur lång kabel kan man ha? (25 meters kulvert)
Hur många ledare? (har en ganska nydragen telefontråd med två lediga ledare)
Vad är det för typ av sensor? (är det bara ett NTC för 10 spänn som jag kanske redan har eller kan bygga själv)

IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2009, 13:00:14 »
Jag har för mig om att innegivaren till IVT är en NTC av samma typ som sitter i VP:n (enligt givartabellen längst bak i manualen). Köper du den från IVT så ingår även en larmlampa. Jag tror inte den är särskillt dyr att köpa av en IVT-installatör.

Själva givaren kräver 2 trådar och larmlampan 2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2009, 13:22:39 »
Ett NTC-motstånd för 10 kr fungerar bra. Resistansen vid 20 grader skall vara 5,87 kiloohm. Temperaturkonstanten spelar inte så stor roll då temperaturen kommer att vara runt 20 grader hela tiden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tjosan

  • Nybörjare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2009, 20:06:10 »

Hur lång kabel kan man ha? (25 meters kulvert)
Hur många ledare? (har en ganska nydragen telefontråd med två lediga ledare)
Vad är det för typ av sensor? (är det bara ett NTC för 10 spänn som jag kanske redan har eller kan bygga själv)



Här är ett utdrag från en annan tråd:

Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ.

Har 2 förslag:
Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.

Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger dÃ¥ fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25.  Allt kopplas i serie.
(Inte räknat med  +-0,75% tolerans pÃ¥ B-värdet som detta NTC motstÃ¥ndet har)

Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr

Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!

/C




Utloggad larky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
    • temperatur
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2009, 19:45:30 »
Nu har jag kopplat in ett NTC från http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40850020
och en 1k trimpot för att justera in rätt resistans. Känns lätt värt 20 minuter och några kronor att få tillgång till semestersänkning och förhoppningsvis lite stabilare temperatur.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2009, 12:21:07 »
FYI: Indoor sensor is NTC resistor 4,7k for 25C and B=3980K (for 25/85C). I'm using Vishay NCT640-4k7 (2381 640 3/4/6..../NTCLE100E3...B0/T1/T2), it is possible to use for example Hyper Sense 11R0200472*F http://www.hyper-sense.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=discinside&Category=195595

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2009, 14:16:01 »
Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.

IVT:s NTC vid 5,870 kΩ = 20°C
60-260-25 vid 5,870 kΩ  = 19,997°C
Diff = 0,003°C

IVT:s NTC vid 2,055 kΩ = 45°C
60-260-25 vid  2,055 kΩ = 44,996°C
Diff = 0,004°C

IVT:s NTC vid 45,100 kΩ = -20°C
60-260-25 vid 45,100 kΩ  = -19,937°C
Diff = 0,063°C

Utloggad johanhartin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Efterinstallation innegivare?
« Svar #7 skrivet: 22 september 2009, 15:48:58 »
Jag lånar denna gamla tråd.

Använder IVT genomgÃ¥ende NTC pÃ¥ 4,7kΩ till alla tempgivare? Jag ska komplettera med en varmvattengivare pÃ¥ min Greenline frÃ¥n tidigt 90-tal.

/Johan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!