lågtryckspressostaten är en vakt som sitter på kompressorns sugrör. Alltså det grova röret. Följ röret från kompressorn tills du kommer till en grej med 2 kablar.
Lp larm kommer av lågt tryck i sugledningen, antingen gasbrist eller annat tekniskt problem. Då det nu är en uteluftmaskin kan det vara att förångaren är igensatt av löv och annan växtlighet, det har vuxit rankor in i Vp och fastnat i fläkten.
Det kan vara att fläkten går för sakta pga kondensatorn börjar tappa stinget. Kondingen kan testas och bytas. Det kan också vara lagerfel på fläkten, det hörs och fläkten stannar fort då Vp stängs av.
Oj, tackar för ett bra svar! Löv eller växtlighet är det inte fråga om o vår EcoAir har bara varit i bruk 6 mån så stingen borde finnas kvar. Låter som ett tekniskt fel i mina öron, får se vad CTC har att komma med på måndag..
Markus