Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: DKT skrivet 27 september 2011, 20:30:32

Titel: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: DKT skrivet 27 september 2011, 20:30:32
Är det någon som kan hjälpa mig förstå varför en extern cp, kopplad efter arbetstank, till en vanlig Diplomat Duo skall kopplas via 1-10V matningen på plint 337-38? Dom menar i elanvisningen att man ska köpa ett speciellt relätillbehör som ska styras från 337-38 och matas från 217-N2. Jag förstår inte varför en on/off cirkpump ska styras med 1-10V styrning. Finns det inget inbyggt relä för styrning av extern cp UTAN varvtalsreglering? (Jag kan inte parallellkoppla den med interna om jag vill använda bufferttanksfunktionen i styrdatorn, den stannar internpumpen så länge det är tillräckligt varmt i tanken)
Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 september 2011, 00:40:02
Din vill bara ha ström. Får du inte det via 217-n2?

Säkert behövs något knepigt relä som du säger.

Du skriver "bufferttanksfunktionen i styrdatorn"? Vad menar du då? Vilken styrdator?

normalt sett går väl en cirkulationspump så länge den räknar integral?
Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 28 september 2011, 14:33:08
Troligtvis brist på reläutgångar.

I samband med att Thermia lanserade tanken Thermia Extender infördes också nya funktioner i styrningen, t.ex. bufferttankstyrning, vilket ger möjlighet att kombinera VP med Ved, Sol, etc.. men ändå köra flytande kondensering. Integralvärdet beräknas efter temperatur på systemframledning, efter tanken. Värmepumpen jobbar emot en tanktemperatur, som följer värmekurvans börvärde. Man kan också välja att överladda temperaturen i tanken (0-5K). För att få bufferttankstyrningen att fungera behöver du ansluta systemframledningsgivare och bufferttankgivare till I/O-kortet.
Om bufferttank är aktiverat kan man också aktivera systemshunt, om man vill shunta ut temperaturen mot värmesystemet efter tanken. (Vid kombination sol, ved, VP etc..).
Är bufferttank aktiverat går CP i VP endast när kompressorn är i drift. Den externa pumpen är i drift förutom under värmestopp.

Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: DKT skrivet 28 september 2011, 15:09:24
Din vill bara ha ström. Får du inte det via 217-n2?

Säkert behövs något knepigt relä som du säger.

Du skriver "bufferttanksfunktionen i styrdatorn"? Vad menar du då? Vilken styrdator?

normalt sett går väl en cirkulationspump så länge den räknar integral?
Jodå, ström kan jag fixa lätt men tanken är ju att yttre cp inte ska behöva gå under värmestopp.

Betr bufferttanksfunktionen har HP_larm förklarat vad jag menar antar jag...
Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: DKT skrivet 28 september 2011, 15:13:17
Troligtvis brist på reläutgångar.

I samband med att Thermia lanserade tanken Thermia Extender infördes också nya funktioner i styrningen, t.ex. bufferttankstyrning, vilket ger möjlighet att kombinera VP med Ved, Sol, etc.. men ändå köra flytande kondensering. Integralvärdet beräknas efter temperatur på systemframledning, efter tanken. Värmepumpen jobbar emot en tanktemperatur, som följer värmekurvans börvärde. Man kan också välja att överladda temperaturen i tanken (0-5K). För att få bufferttankstyrningen att fungera behöver du ansluta systemframledningsgivare och bufferttankgivare till I/O-kortet.
Om bufferttank är aktiverat kan man också aktivera systemshunt, om man vill shunta ut temperaturen mot värmesystemet efter tanken. (Vid kombination sol, ved, VP etc..).
Är bufferttank aktiverat går CP i VP endast när kompressorn är i drift. Den externa pumpen är i drift förutom under värmestopp.
Exakt! Jag har anslutit alla yttre givare och konfigurerat för funktionen i systemmenyn men kan bara inte förstå varför jag måste använda 1-10V styrningen för att sätta cirkpumpen av eller på. Eftersom jag inte har en optimum förmodar jag att värdet på 337-38 kommer att vara just 0 eller 10V. Frågan är om utgången orkar dra ett vanligt 12V relä?
Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 28 september 2011, 20:10:53
Kolla med din ÅF om han inte kan få tag på reläsatsen från Thermia  Thumbsup
Titel: SV: Inkoppling extern cp-hur?
Skrivet av: Lars52 skrivet 04 oktober 2011, 19:57:08
Hur ser systemschemat ut med givar placering, hade tänkt att få min arbetstank (acctank) att funka som en Extender. Vad jag förstår så är Thermia pumparna förberedda för en Extender.