Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rookie
« skrivet: 09 mars 2007, 08:35:50 »

Vad jag kan se så är de båda cirkpumparna rätt likvärdiga, knasig installatör som inte fattade att det behövdes en betydligt kraftigare cirkpump för att få vettigt flöde på radiatorsystemet.

Den är inte särskillt mycket flödesmotstånd genom VP:n men betydligt högre genom värmesystemet, den externa borde därför ha en betydligt högre kapacitet.

Prata med din installatör om detta igen, hoppas han inser sitt misstag.  :-\

Ja, jag skall ta ett snack med honom.

Man kan sätta en backventil på bypassen för att tvinga flödet åt rätt håll i bypassen.
Men risken är stor att du får värmebärardelta larm igen.

Backventil förespråkas ju vid ettrörssystem här i forumet, men får jag larm om högt värmebärardelta
då är jag tillbaks på ruta ett igen.

Dab 55 är lite klenare än en 25/60 wilopump tex. men inte så mycket.
Man kan ju byta plats på dvs, sätta dab pumpen som intern pump.

Nästa steg är en 25/80 pump men det blir ett hemskt ljud i ledningarna av den.
Wilo har en 25/7 som kanske kan funka.
Båda har dock 180mm, bygglängd så man får bygga om lite.

Kan man inte skippa den här j-a bypassen med extern pump och
ha enbart en kraftigare pump i VP:n i stället?

25m. kulvert och ettrörsystem är ingen ideallösning precis.

Nä, det är jag väl medveten om.
Men med alla trevliga och duktiga VP-gurus här på forumet så borde man
få det att funka hyfsat i alla fall.  :)

Vad är det för radiatorer?
Är det TP paneler så kan det sitta silar i kopplena som är igensatta.

Det är såna här tunna platta. (Tidigare ved-uppvärmning)
Är det TP paneler det?
Har inte gjort något åt radiatorerna förutom öppnat dom helt.
Det här med silarna kanske är ett hett tips.
Hur gör jag då?


Tack allihopa för alla tips!
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 08 mars 2007, 21:17:47 »

Man kan sätta en backventil på bypassen för att tvinga flödet åt rätt håll i bypassen.
Men risken är stor att du får värmebärardelta larm igen.

Dab 55 är lite klenare än en 25/60 wilopump tex. men inte så mycket.
Man kan ju byta plats på dvs, sätta dab pumpen som intern pump.

Nästa steg är en 25/80 pump men det blir ett hemskt ljud i ledningarna av den.
Wilo har en 25/7 som kanske kan funka.
Båda har dock 180mm, bygglängd så man får bygga om lite.

25m. kulvert och ettrörsystem är ingen ideallösning precis.

Vad är det för radiatorer?
Är det TP paneler så kan det sitta silar i kopplena som är igensatta.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 mars 2007, 14:57:03 »

Vad jag kan se så är de båda cirkpumparna rätt likvärdiga, knasig installatör som inte fattade att det behövdes en betydligt kraftigare cirkpump för att få vettigt flöde på radiatorsystemet.

Den är inte särskillt mycket flödesmotstånd genom VP:n men betydligt högre genom värmesystemet, den externa borde därför ha en betydligt högre kapacitet.

Prata med din installatör om detta igen, hoppas han inser sitt misstag.  :-\
Skrivet av: Rookie
« skrivet: 08 mars 2007, 14:07:59 »

Du skulle haft en kraftigare extern cirkpump.

Varför har du så högt tryckfall på värmebärarkretsen?
Är det klena rör eller sitter det några strypningar någonstans?


Kraftigare extern cirkpump har jag också funderat på om det skule avhjälpa problemet.
Som det är nu sitter standard Wilo Star 25/6-130 (Enl. manual) som intern pump, och
DAB VA 55/130 som extern pump.
Hur dom står sig i förhållande till varandra vet jag ej.
Kanske "DAB"-pumpen är för klen i förhållande till "Wilon"??

Det höga tryckfallet kan väl bero på att det är 1-rörssystem (2 slingor) ,15 mm-rör, 25 m kulvert från pump till hus ??
Inga strypningar så vitt jag vet.

Du har väl alla termostater öppna?


Japp, har t.o.m. lossat på "termostatkroppen" på samtliga termostater.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2007, 13:50:29 »

Du har väl alla termostater öppna?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 mars 2007, 13:47:07 »

Du skulle haft en kraftigare extern cirkpump.

Varför har du så högt tryckfall på värmebärarkretsen?
Är det klena rör eller sitter det några strypningar någonstans?
Skrivet av: Rookie
« skrivet: 08 mars 2007, 10:21:23 »

Hej.

Startar ny tråd i detta ganska uttjatade ämne, men mitt problem är lite unikt. (Tycker jag i alla fall)
När första vintern kom efter nyinstallation fick jag larm om för högt värmebärardelta.
Detta berodde på mitt j-a enrörssystem sa installatören, vi sätter dit en bypass och extern c-pump så funkar det.
Allt frid och fröjd tänkte jag.
Inga larm nu.
Det är bara det att nu har jag en tempdiff. på 6-7 grader mellan VB-in och retur, man känner också att bypassen är
betydligt varmare än returledningen, och så skall det väl inte vara.
Vattnet går åt fel håll i bypassen alltså.
Interna CP är inställd på lägsta hastigheten, och den yttre på högsta.

Vad är nästa åtgärd?
Som det är nu larmar inte pumpen, men jag misstänker att den har sämre COP nu än tidigare.

Tack på förhand!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!