Kolla när VB-cirkpumpen går, men inte kompressorn. Efter en stund skall VB-fram och -retur visa samma.
Tack för svaren ! Har nu kollat detta (kompressorn = 15,1 grader) och VB ut visar 21,5 och VB in visar 21,0. Så det verkar ju inte vara temp givaren som felar... Har ni några mer tips på vad detta kan bero på.. ?
Har du en diff mellan GT8 och GT9 på mer än 13°, så bör du få ett larm.
Hej, Nej. Har inte fått nått larm om för stor diff.. Och som jag tidigare skrev så säger VB ut, att jag har en temp på 47° ut i värmesystemet, men om jag känner på elementröret från Ivt pumpen så är ju detta fisljumet och radiatorstopp temp är 24,6°.
Läs av temp på VB-fram GT8, och temp på VB-retur GT9 vid värmedrift, eller återkom med alla temperaturer på alla givare under drift mot radiatorerna.Efter det kan du rengöra silen, öppna termostaterna och justera cirkpumpen..
Termostaterna har jag tagit bort för flera år sedan, silen rengjorde jag i sommras (kanske behövs igen)..? Men tidigare har jag bara gjort rent den 1gång per år. Jag har hastighet 2 på yttre cirkpump och hastighet 2 på den inre. Det konstiga är ju att det har funkat finfint i flera år..!
Du känner inte efter ev bypass som IVT brukar ha? Då är ju vattnet utblandat med returen.
Var exakt känner du av temperaturen, före eller efter bypassen?Om det är dåligt flöde i inre kretsen skulle väl resultatet bli detta om man känner efter bypassen?Växelventilen kanske spökar? Min svåger, som är rörmokare och jobbat mycket med IVT, säger att IVT:s växelventiler är rena skräpet.
Har kollat inuti VP vid "växlaren" som skiftar beroende om VP producerar varmvatten eller värme. Där är det betydligt varmare, så där kan det nog vara 48° som det var nu när jag kollade GT8. Känner jag på utsidan vid cirkpump vid bypass så är det ljummet medans cirkpump känns lika varm som röret inuti VP. Kan det va något knas med den yttre cirkpumpen ? För denna skillnad mellan GT8 och GT9 har jag aldrig tidigare haft.
Det är snarare inre pumpen som har problem.Kom ihåg att effekt = temp x flöde, så att tempen har stigit indikerar att det är dåligt flöde, VP levererar ju samma effekt som tidigare, men med sämre flöde blir det högre temp. Att vattnet vid yttre pumpen bara är ljummet indikerar att det är bra flöde där, och att det blandas in mycket svalt returvatten, och därmed att den pumpen fungerar som den skall. Hade det var problem med yttre pumpen skulle framledningen där varit varm och returen kall.