Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 25 november 2010, 14:15:06 »Har lite funderingar över hastigheterna på de tre pumpar som finns att pilla på.
Skulle vilja veta hur man ställer in optimal drift, vad behöver jag mäta och vart?
Hej, jag antar att det är en EcoHeat du pratar om.
Först tycker jag att du ska läsa installationsmanualen för din pump :,v( där finns mycket...
Jag svarar i alla fall lite flummigt för EcoHeat
Den övre pumpen ovanpå är cirkulationspumpen i huset från tanken ut till radiatorerna, och eftersom det shuntas ut värme från tanken har det inte så stor betydelse om du har ett delta på 3 eller 8 grader mellan framledning och retur, ställ pumpen så lågt du kan men ändå har varma radiatorer längst bort (för att spara lite ström, den går ju konstant).
Isolerade pumpen nere till höger är brinepumpen för kalla sidan. Här kan du se temperaturen med KBin/ut och försök ställa farten på pumpen så deltat blir 2-4ºC. Högre fart drar mer ström och ger lägre delta
Pumpen nere till vänster kallas ibland laddpumpen, den cirkulerar vattnet mellan tanken och kondensorn när kompressorn går och här kan du exprimentera men det finns inga inbyggda temp-givare. Börja med inställning enligt manual. Här är optimal temp 8 grader över kondensorn om jag förstått 'gurus' rätt.
Tackar så hemskt mycket för beskrivande genomgång
har bara en fråga kvar då, vart exakt mäter jag tempen när jag ställer in "laddpumpen" för att få ut dessa 8 grader?