Skrivet av: jate skrivet 01 januari 2010, 22:27:24
Hej alla!
Har ett hus på 280m2 1½ plan med källare,har en nibe fighter 1215 som har gått i 6 år(jordvärme 2X250 meter)
38000 starter,pumpen går helatiden fast det bara är -10 grader.Elpatronen slår på vid ca -15 grader förr så gick den på vid ca - 25.Har gjort ren smutsfiltrerna......
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: luckyman skrivet 02 januari 2010, 09:10:32
Varför inte ta och serva vp, till åbörja med
Hade det varit en bil hade motorn skurit för länge sen
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: jate skrivet 02 januari 2010, 10:45:45
Jag kanske måste börja med det.. *vinkar*
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: karaff skrivet 02 januari 2010, 14:40:30
Vilken typ av service avses då ? Är inte dessa system slutna med kompressor osv eller är det påfyllning av system och kontroll av kompressorolja ?

/är ägare av en nibe 1210-7 som gått sen 02 utan att den blivit rörd
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: jate skrivet 13 januari 2010, 20:39:03
Tyvärr så var det kopressorn som har gett upp  huvuddunk fick det bekräftat i går
när jag hade en tekniket till mig..
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: ot skrivet 13 januari 2010, 21:11:41
Hej

Har du kollat växel ventilen.
 b00k Se sid 23,   komponent 19     http://www.nibeonline.com/pdf/411175-1.pdf

Så att den inte står i ett mellan läge, och värmer både huset och varmvattnet.

Mvh ot

Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: jate skrivet 13 januari 2010, 21:54:23
den värmer inte båda samtidigt....men det som även är konstigt är att
när den värmer vattnet så går den upp till ca 61 grader fast stoppet är ca 55 grader...???
Titel: SV: slut med kompressorn?
Skrivet av: ot skrivet 13 januari 2010, 22:12:54
den värmer inte båda samtidigt....men det som även är konstigt är att
när den värmer vattnet så går den upp till ca 61 grader fast stoppet är ca 55 grader...???

Hej

se (sida 7) (pdf sida 9)  http://www.nibeonline.com/pdf/411175-1.pdf

Under Varmvattenproduktion  
 " Stopp sker via värmepumpens driftpressostat
för att erhålla maximal varmvattentemperatur "


VVB-stopp
 Stopptemperatur varmvattenladdning vid drift
med enbart tillsatsvärme.