Hej,
Jag installerade min Nibe 1235/6 i aug 2009. Allt har gått bara bra men när jag kollade lite på pumpen igår så såg jag att köldbärare In/ut låg på 1,2, -1,5. Jag tittade lite vidare i morse och såg att kompressorn hade gått konstant mellan kl 18:00 - 06:00. Är det normalt att kompressorn går så mycket? Och hur kallt kan köldbäraren bli in utan att det är frysrisk
-
Jo, när det är riktigt kallt ute så kommer kompressorn gå hela tiden. Köldbärare in bör ligga över 0 ºC större delen av tiden, om den tillfälligt går under 0 ºC är nog ingen katastrof.
I de flesta fall är det inga problem borran fryser, VP:ns uteffekt och verkningsgrad försämras men den funkar ändå. Men det har hänt att borrhål som fryser klämmer ihop slangarna, här kan du läsa mer om du vill fördjupa dig i ämnet.
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
-
Jag har -1 in och -4 ut.
Kompressorn startade runt 16 december och går än, förmodligen stannar den nu under dagen då det äntligen varit lite varmare en dag(ca -5).
Så du kan vara lugn, det är ingen lång tid din har gått.
-
Fryser borran kan det innebära högre effektuttag än för vatten som bara har en 4:e del av vad is har. Så det behöver inte vara dåligt att borran fryser. Problemet är om slangarna pressas samman och skadas och detta sker oftast om det är långa fodderrör ner till berget. Problem uppstår mycket sällan - enligt rapport 1 hål på 10 000, så risken är inte jättestor. I södra Sverige är ju berget relativt varmt...enligt rapporten upp till 10 grader, medan norra Sverige kanske kan ha 2 grader. Slutsats av detta är väl ändå att om du bor i södra Sverige och inte har alltför långa fodderrör ner till berg kan du nog vara rätt lugn. Jag själv har 20 meter vattenfyllt fodderrör innan berget och är inte speciellt rädd för att det ska frysa i och med att jag bor just i Södra Sverige och vid kusten. /Jesper
Jo, när det är riktigt kallt ute så kommer kompressorn gå hela tiden. Köldbärare in bör ligga över 0 ºC större delen av tiden, om den tillfälligt går under 0 ºC är nog ingen katastrof.
I de flesta fall är det inga problem borran fryser, VP:ns uteffekt och verkningsgrad försämras men den funkar ändå. Men det har hänt att borrhål som fryser klämmer ihop slangarna, här kan du läsa mer om du vill fördjupa dig i ämnet.
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
-
Absolut igen fara för köldbäraren. Var bor du i Sverige och hur långa fodderrör har du i borrhålet? /Jesper
Hej,
Jag installerade min Nibe 1235/6 i aug 2009. Allt har gått bara bra men när jag kollade lite på pumpen igår så såg jag att köldbärare In/ut låg på 1,2, -1,5. Jag tittade lite vidare i morse och såg att kompressorn hade gått konstant mellan kl 18:00 - 06:00. Är det normalt att kompressorn går så mycket? Och hur kallt kan köldbäraren bli in utan att det är frysrisk
-
Jag bor 2 mil utanför Västerås. Mitt Borrhål är 140m djupt och har 6 m foderrör.
//Per
-
Det är ju inte mycket foderrrör det inte och Västerås är ju inte så långt norrut. Jag tror du inte behöver oroa dig för frysning. Läs gärna den rapporten som skrevs av en civilingenjör på LTH som någon tidigare länkade, så blir du nog lugnad beträffande risk för skada vid frysning. Det finns ju fler faktorer som avgör och det står en del om det i rapporten. /Jesper
Jag bor 2 mil utanför Västerås. Mitt Borrhål är 140m djupt och har 6 m foderrör.
//Per
-
Helt ok om pumpen behöver gå dygnet runt!!!
Jag har en pump som snart gått tre veckor utan stopp nu!! PGA svinkyla!!!!
Det är bara bra ungefär som en taximotor, start o stopp sliter mera än konstant drift!