det låter inte rimligt att dom varit kopplade i serie?! Varje värmepump har 2 kompressorer. Man har alltså i värmepumparna 4 effektsteg (när man har 2st sammankopplade värmepumpar). Därutöver ett externt effektsteg i form av el,olja gas eller annat. För VV jobbar man med växelventil och att en kompressor eller möjligtvis 2 i den ena av värmepumparna gör VV.Det bästa är i fall man jobbar med en stor arbetstank där värmepumparnas värmevatten går in. framledning mäts efter tank, och efter stick mot externt tillskott. Att båda värmepumparna jobbar mot arbetstanken gör också att flödet är oberoende och säkerställt
VP som värmde vatten hade 47 grader i framledning (ungefär samma framledningstemp som radiator-VP som hade 46 grader). KBvärden för varmvatten-VP var då kb-f: +3 och kb-r:0Kb-värden för radiator-VP var då kb-f +2 och kb-r: -5Vid tillfället var radiator-VP igång men inte tappvatten-VP
Varma sidan krävde lite dechiffrering. Jag håller med David, bortser man från att det är dåligt ritat, är inkopplingen vettig. Pumparna är parallellkopplade. Gjordes det någon injustering av flödena till radiatorerna efter inkopplingen av värmepumparna? Hur upplevs värmen i huset utan termostater på elementen? Är det jämn fördelning av värmen eller är några lägenheter för svala och andra för varma?Hur många kW är gaspannan på?
Jag vet inte hur jag ska tolka detta. Om varmvatten-VP stod still när avläsningen gjordes är de värdena inte relevanta. Läs av temperaturerna när bägge pumparna har gått samtidigt åtminstone 5 minuter eller när värdena har stabiliserat sig. Var det inga problem med att få borra? Jag trodde det var svårt att få tillstånd till det i innerstaden.
Gaspannan är inkopplad efter värmepumparna. När den kopplas in ändrar växelventilen för CP läge så att vattnet leds via pannan. Är pannan på så där 30 kW borde det bli problem med hög retur när den går in. Därav min fråga i tidigare inlägg.