Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: gossen
« skrivet: 23 september 2014, 22:35:36 »

Låter ganska rimligt.
Om man jämför med sfinx evi pump så skall den ge ca7kw vid 0grader ute och 40graders vatten ut.
Värt att notera är dock att EVI tekniken gör att effekten nästan aldrig faller under den effekten vid kallare väder och uteffekten ökar vid varmare vatten.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 23 september 2014, 21:20:16 »

Nu har jag satt dit en kraftigare CP o kört en stund o tagit tid det tar 60 min från 28c till 38c att värma vattnet bara vv ingen värme? Ca 5-600 l vatten.. Bra el dåligt?
om det är 600 liter ger din pump 6,9 kw vilket är riktigt bra
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 september 2014, 20:48:43 »

Ligger på 1 + ute nu
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 23 september 2014, 20:22:34 »

Hej
de motsvarar ca 6 kw i medel, bra eller dåligt beror ju på yttertemp, men är de en 10,8 kw specad maskin och samma yttertemp som som jag har, så är de ju inte lysande vid så låga vattentempar . men min egen erfarenhet av kina luft-vatten, är att de inte lämnar vad specen säger.
Mvh
/Svante
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 september 2014, 19:44:51 »

Nu har jag satt dit en kraftigare CP o kört en stund o tagit tid det tar 60 min från 28c till 38c att värma vattnet bara vv ingen värme? Ca 5-600 l vatten.. Bra el dåligt?

Skrivet av: rocas
« skrivet: 17 september 2014, 21:26:53 »

Din maskin ger för mycket energi just nu........

.....lugna dej till vintern.......när effekten sjunker och du behöver varma radiatorer.

Då slipper du troligen hetgas-stopp.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 17 september 2014, 21:14:51 »

Då ger den ungefär den effekt som den ska. Då bör temperaturskillnaden vara betydligt högre än att bara skilja någon grad.

Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 17 september 2014, 20:49:48 »

De är ca 500l vatten tank på 350l +pannan o uppskattningsvis tar de 10 min o värma 10 grader
Skrivet av: gossen
« skrivet: 17 september 2014, 20:36:31 »

22mm rör kan vara ett problem med en kraftig pump men då brukar man få för hög temperaturskkillnad på vatten in/ut och hög hetgas. Om det är som du säger(?) att det bara är 1grads skillnad så är det troligtvis inte det som är problemet.

Jag skulle gissa på att du har ett flöde på cirka 20liter/min och då med endast 1grads skillnad skulle pumpen bara ge ca 2kw(grov uppskattning).

Hur lång tid tar det att värma tanken+pannan 10grader (från 30till40 eller liknande)? och hur mycket vatten rymmer pannan?
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 22:12:18 »

Vad tror du om 22 rör är det för dåligt i värmesystem.?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 september 2014, 21:51:19 »

Jag skulle kopplat värmepump ut till toppen av pannan, från botten av pannan till toppen av acktanken, från botten av acktanken till värmepump in.
Varmvattnet skulle jag förvärma i slingorna i acktanken och toppa i pannans VV-slinga.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 19:30:36 »

Japp tanken var att den skulle funka som volymförstoring. Har vv slinga i både tank o panna dom är kopplade i serie. Shuntat på pannan används eftersom jag kranar av pump o tank om jag vill köra pellets.
En fråga kör 28 rör i hela systemet utom en liten bit. Där det är 22 kan de vara ett problem?
Förklara gärna hur ni skulle kopplat rören.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 16 september 2014, 19:19:45 »

Jag tror ditt bekymmer är att det är felkopplat.

Det tror jag med.

emilokarin,
Berätta gärna mer om systemet, jag tycker att det verkar konstigt att acktanken nu bara verkar vara "en puckel" på ledningen (stor puckel visserligen). Shuntas vattnet ut från pannan eller tanken och är varmvattenberedaren i tanken eller pannan?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 september 2014, 18:41:18 »

Nej inlopp från pump sitter i botten sen uppe från tank till uppe på pannan sedan retur från mitten nånstans från pannan ut till pump. Där sitter även CP.

Detta låter lite knepigt, varmt vatten stiger och vill man få skiktning i en tank så fyller man på det varma vattnet från en värmekälla uppifrån i tanken, annars kommer det inte bli så bra.
Kallt vatten sjunker och därför brukar man ta vatten från botten i en tank som ingående vatten i en värmepump.
Jag tror ditt bekymmer är att det är felkopplat.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 14:55:01 »

Nej inlopp från pump sitter i botten sen uppe från tank till uppe på pannan sedan retur från mitten nånstans från pannan ut till pump. Där sitter även CP.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 september 2014, 13:54:44 »

 Sc:,h Jag tror flödet är för högt.  Sc:,h
Om det är samma temp i hela tanken så förstörs skiktningen.
För att få upp temperaturen i toppen (jag antar att inloppet i tanken från värmepumpen sitter i toppen) så måste du ha en temppdiff över värmepumpen på 7-8 °C, kanske mer.
Det är fullt normalt att värmepumpen slår ifrån om returtemp (från tanken till värmepumpen) är 48-49 °C.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 13:37:57 »

Ja de är väldigt svårt att tyda den översatt från kinesiska till dålig engelska  tummenupp
Skrivet av: gossen
« skrivet: 16 september 2014, 11:54:06 »

Om det bara skiljer någon enstaka grad mellan vatten-in och vatten-ut från vp så låter det som något problem.

Skulle du kunna kolla vilket hetgastemperatur du har strax innan den stannar?

En annan sak som inte stämmer med den låga diffen men som ändå är värt att notera är att wilo smart 25/4 nog inte kommer upp i föreskrivna 30liter/min i flöde. Jag har en wilo rs 25/4 som jag tror skall vara ungefär samma kapacitet och med den har jag ca 22liter/min vi totalt 20meter 28mm rör.

EDIT/Tillägg: Vilka konstiga specar det är i databladet, först anges flödet till att det skall vara 30liter/min men sedan anges det under "testing condition" att dom har "Testing condition: Ambient temp.(DB/WB) = 20°C/15°C, Input/output water temp. = 15°C/55°C" alltså 15 grader in i VP och 55*C ut och då kommer inkommande 15*C vatten att kyla den ordentligt men 10.8kw kan ju omöjligt värma vattnet 40grader direkt vid ett flöde på 30liter/min. Mest troligt är det en översättningsmiss men ändå.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 11:35:19 »

Har mätt överallt o de skiljer bara nån grad. Nu sitter givaren till pumpen på returen nära pumpen enligt tillverkarens anvisningar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 september 2014, 11:29:37 »

Hej!
Missade förut att det var luft/vatten.
Var i tanken mäter du temperaturen?
Mäter du i nedre delen av tanken så kan det mycket väl motsvara 60 °C i toppen av tanken?
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 11:17:15 »

Ok de står att den ska kunna leverera 60 gradigt vatten. Men varför larmar den? Fruktansvärt irriterande o höra det o sen startar den inte om efter 3 försök så måste bryta strömmen..
Skrivet av: gossen
« skrivet: 16 september 2014, 10:01:57 »

Spontant så tycker jag att det låter rätt OK att den får upp tempen till 48-49*C, kanske går det att få högre men då håller jag med säljaren om att det är högre flöde som behövs.
Pumpen har svårt för att bli av med värmen och därför larmar den.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 16 september 2014, 09:28:30 »

Det är ca 48-49 grader i vattnet när den larmar den värmer ca 500l vatten  pumpen är från outl1.se 10.3kw
Skrivet av: gossen
« skrivet: 16 september 2014, 09:01:12 »

Hur stor är pumpen?
Hur mycket vatten jobbar den mot?
Har du kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar?
Hur länge kan den gå innan den larmar på högtryck?
Hur varmt är det cirkulerande vattnet precis innan den larmar?

Om du har säkerställt att du har flöde så testa att öppna för cirkulation i hela systemet så att VP blir av med ev varmt vatten, funkar det inte då heller kan man börja fundera på om det är fel i värmepumpen.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 15 september 2014, 13:07:39 »

Nog e jag snål allt men hur många har värmen på radiatorerna här på sommarn? Jag kör fast kondensering o acktank o cirkulerar bara vattnet i det systemet för varmvattnets skull..
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 september 2014, 11:13:57 »

snålheten bedrar ofta visheten.........
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 15 september 2014, 11:05:17 »

Men jag tänker inte slå på värmen än :-)
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 september 2014, 08:11:57 »

Öppna all cirkulation......bums....
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 15 september 2014, 06:22:41 »

Just nu cirkulerar bara vattnet i källaren värmer bara varmvatten. Har luktat överallt så de ska nog inte vara luft problem.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 14 september 2014, 22:11:17 »

Kan det finnas luft nå´nstans?  Vilket tryck har du radiatorkretsen?
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 14 september 2014, 20:21:17 »

Inte säkert men det borde vara det. Ska försöka mäta upp flödet. CP är wilo smart 25/4
Skrivet av: rocas
« skrivet: 14 september 2014, 20:09:05 »

Får en felkod på min kina pump den står o larmar efter ett tag compressor high pressure protection vad kan det betyda? Säljaren hävdar att det är dålig cirkulation vilket det inte är.

Vet du säkert att flödet är bra?  Har du full fart på cp?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 september 2014, 19:27:26 »

Högtryckspressostat, kan det sitta dam och skit mellan lamellerna på innerdelen?
Jag antar att fläkten snurrar som den ska, och att damfiltret är rensat?

Annars kan det vara expansionsventil eller 4-vägsventil som krånglar.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 14 september 2014, 16:38:17 »

Får en felkod på min kina pump den står o larmar efter ett tag compressor high pressure protection vad kan det betyda? Säljaren hävdar att det är dålig cirkulation vilket det inte är.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!