Hej!
Har med glädje läst era inlägg under detta forum.

Installerade min Nibe 1230 för två år sedan. Pumpen har fungerat bra under hela tiden.
Här om dagen upptäckte jag att temp. för KB ut var för hög.

Pump i drift:
framledn.temp. 35,1(35,0)
Utetemperatur   -1,8
Köldbärare in/ut  1,4/17,2 grader

Har någon annan fått detta problem?

Suterängvilla 160kvm, Arjeplog
Nibe 1230 bergvärmepump sommaren 2006
Borrdjup 196m
Årlig förbrukning direktverkande el: 35000 kWh (Allt inräknat)
Nuvarande el förbrukning:              15300 kWh (Allt inräknat)

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: KB temperatur
« Svar #1 skrivet: 16 december 2008, 16:04:30 »
Det ska tydligen vara ett vanligt problem med Nibes temp.givare. Kontakta Nibe och be att få en ny givare.

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: KB temperatur
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 16:22:14 »
Gäller nog inte bara Nibes givare utan generellt. Det är NTC-motstånd vars resistans minskar kraftigt när temperaturen ökar. Kommer det in fukt i givaren som gör att resistansen minskar blir resultatet att displayen visar alldeles för hög temperatur. Elektroniken vet ju inte att den låga resistansen orsakas av fukt och inte hög temperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad myrsloken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Arjeplog
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB temperatur
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 12:09:06 »
 Tack Swepri och Roland för snabba svar. DÃ¥ är det bara att ringa Nibe för nytt NTC-motstÃ¥nd. tomte::
Suterängvilla 160kvm, Arjeplog
Nibe 1230 bergvärmepump sommaren 2006
Borrdjup 196m
Årlig förbrukning direktverkande el: 35000 kWh (Allt inräknat)
Nuvarande el förbrukning:              15300 kWh (Allt inräknat)

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: KB temperatur
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 16:13:26 »
Jag installerade en Nibe 1135 förra hösten- och fick samma fel efter en kort tid. Det är fel på retur givaren. Nibe var här och bytte bägge givarna på kall sidan. Tyvärr så visar även dessa fel också, så jag ska ringa dem så dom får byta dem igen.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!