Titel: Hur stor VP
Skrivet av: Hoglunda skrivet 15 juli 2008, 21:46:26
Hur stor värmepump bör jag ha för ett 50tals hus på 115kvm boyta och hel källare. Vi är fyra personer i hushållet. Föregående ägare hade en oljeförbrukning på 3-3,5 kubik. Vi ska göra en del åtgärder som att byta fönster och isolera vind och snedtak på övervåningen till en standard som krävs idag.

Jag har tänkt mig en Nibe pump av modell 1225 eller 1235 och den ska kopplas ihop med markslinga.
Ni får gärna ge mig ett förslag där det även finns ett garage på 70kvm med i beräkningen som ska värmas av samma pump. Där blir det golvärme.

Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Carl N skrivet 16 juli 2008, 15:46:29
En 8 kW VP och 4-500 m slang borde räcka. Jag kvittade isolering mot garaget. Ska du verkligen ha golvvärme i garaget? En fläktkonvektor gör jobbet lika bra men betydligt billigare.
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Hoglunda skrivet 16 juli 2008, 20:03:17
Du menar alltså att det borde räcka med en 8:a för att även värma upp garaget plus huset? Tror du att det blir så mycket billigare med konvektor än ett golvvärme kitt?  Jag har inte räknat på det. 

En konvektor har kanske större möjlighet att snabbare  höja tempen i garaget än vad golvvärmen har. Kan ju vara tänkvärt eftersom jag normalt sett ska ha en låg grundvärme i garaget.
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juli 2008, 06:59:14
Huset är ganska litet, med ny mössa + nya fönster så borde det inte behövas så mycket effekt för att få det varmt. Garaget isolerar du väl också med dagens standard så mitt gissning på effektbehov blir då 55x115+45x70=9,5 kW, en 10 kW VP blir då alldeles för stor.

Själva konvektorn kostar kanske inte så mycket mindre, men du behöver en hel del mer isolering under sulan om inte en del av golvvärmen ska går åt fel håll.
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Hoglunda skrivet 17 juli 2008, 16:51:34
Jag glömde bort och notera att vi oxå ska värma upp källaren på 70kvm. Inte till 20 grader men vi ska i allafall ha omkring 17grader där nere. Den lär sluka en del effekt. Ytterväggarna ska isoleras med 70mm isolering utvändigt. Om jag väljer en 10:a, vad är nackdelen mer än att den kostar ett par tusingar mer än 8:an. Det går väl i värsta fall och kompletera med en volymförstorare i serie med stigaren?
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juli 2008, 21:51:47
OK, det förändrar saken. Källare i 50-talskåk lär dra en del effekt ja. Då kan du nog satsa på en 10 kW VP.
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Hoglunda skrivet 17 juli 2008, 22:17:02
Då satsar jag nog mina slantar på en 10:a från Nibe och 2*250meter markslinga..
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: loffe skrivet 12 augusti 2008, 07:20:12
Huset är ganska litet, med ny mössa + nya fönster så borde det inte behövas så mycket effekt för att få det varmt. Garaget isolerar du väl också med dagens standard så mitt gissning på effektbehov blir då 55x115+45x70=9,5 kW, en 10 kW VP blir då alldeles för stor.

Själva konvektorn kostar kanske inte så mycket mindre, men du behöver en hel del mer isolering under sulan om inte en del av golvvärmen ska går åt fel håll.

115 och 70 är väl ytan men vad är 55 och 45?
Är det effekt/kvm?
Titel: SV: Hur stor VP
Skrivet av: Carl N skrivet 12 augusti 2008, 15:44:54
115 och 70 är väl ytan men vad är 55 och 45?
Är det effekt/kvm?


Jepp, en uppskattning från min sida på maximala effektbehovet.