Titel: Vv.Tempen skenar ingen lösning
Skrivet av: Tobben skrivet 23 januari 2006, 16:18:21
För tredje gången skenar vv tempen den går till ca.70 grader schuntar även ut till elementen men mera normalt man kan inte se att det går in något eltillskott så det borde vara omöjligt men tempen stämmer känns på vattnet, sen står den så och går och går tills jag slår av med huvudströmbrytaren, när jag sen slår på igen är allt normalt igen.
Har haft servicekillen här (tog 2 dar) men hittade inga fel då den gick normalt igen efter att jag slagit av och på den
nu ska han komma en gång till så jag hoppas.

Har någon haft problemet eller ide vad det kan vara
Titel: SV: Vv.Tempen skenar ingen lösning
Skrivet av: pejl skrivet 27 januari 2006, 12:54:56
Det är ett steg i elpatronen som hänger sig. Det är första steget som mjukstyrs in med en triac. Orsaken är att den blir överhettad vilket gjort att den inte släcker ner utgången på 2,25Kw. Detta beror på att triacen inte har blivet dragen med rätt moment.

Byt mjukstyrningskortet

Kalle *vinkar*
Titel: SV: Vv.Tempen skenar ingen lösning
Skrivet av: Tobben skrivet 27 januari 2006, 19:14:34
 Tack för svaret, servicekillen var nyss här och sa samma sak, kommer tillbaka och byter kortet. Han som var här tidigare hade ingen aning.
mvh