Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inställning DUT - F1255
« skrivet: 30 september 2015, 20:37:05 »
Nyligen fått 1255 installerad och vid koll i menyerna så står DUT värdet i 5.1.14 på -20. Här är i Sundsvall ska det vara -26 (om jag inte minns fel). Ska värdet ändras till -26 eller styrs det på annat sätt?
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Inställning DUT - F1255
« Svar #1 skrivet: 30 september 2015, 23:23:40 »
Du kan ändra om du vill men tror inte det spelar så stor roll på några grader men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dreaaamer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Inställning DUT - F1255
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 17:14:24 »
Du kan ändra om du vill men tror inte det spelar så stor roll på några grader men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.

Jag har DUT ställt på -18 och jag ska nog vara närmare -30 egentligen bor i höjd med Gällivare i landet och hade förra vintern som kallast -37. Vet du på vilket sätt styrningen ändras om jag ändrar?
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställning DUT - F1255
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2015, 17:31:12 »
men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.

Hur fungerar det?  Sc:,h

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Inställning DUT - F1255
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 16:33:05 »
Antar att det funkar lika som på 1245 anger man dut till -37 så kommer vp hålla önskat delta vid den temeraturen och gradvis lägre delta vid varmare ute. Jag har angett dut på +15 och önskat delta på 7 grader då håller vp det hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!