Författare Ämne: Kompressor gÃ¥r hela tiden  (läst 9221 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressor går hela tiden
« skrivet: 22 november 2015, 10:38:57 »
För nÃ¥gra dagar sedan fick jag larm om fasföljdsfel efter 1,5 Ã¥r i drift.  ???
Drifttid per 24h var häromdagen 24:00:00 och sista dygnet 23:45:00.
Jag har nu startat om hela anläggningen (i250 + EcoAir 408) men det känns inte som kompressorn skickar ut mer än ca 35grader (VP ut 35grader) till pannan som har ett börvärde på 40.
Misstänker att det är därför den i princip går hela tiden.
Någon som har någon idé om vad som kan orsaka detta och varför man får fasföljdfel rätt som det är.
Var dock i samma veva som tempen skönk strax under 0 grader, nu ligger den på ca -2 grader ute.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 10:49:51 »
Hej!
Läs av temperaturerna på VP in/ut?
Fasföljdfel kan triggas av spänningsfall på en fas, kolla och för säkerhets skull byt propparna till värmepumpen i proppskåpet (om det är porslinsproppar).

Ett alternativ är om det är något servicejobb på elnätet i närheten?
Det händer ibland att de råkar byta plats på 2 faser när de håller på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 11:15:20 »
Hej!

Nu kollade jag igen och nu är det ca in 47 och ut 49, omstarten kanske gjorde susen. :-)
Men den ligger fortfarande på 33 i nedre tanken, får väl avvakta en stund och se.
Då kanske man inte skall vara så orolig över fasföljd-felet så länge det inte uppstår igen.
Men en normalvilla på 130kvm byggt 1980 så är det väl konstigt om drifttid ligger på 24 timmar vid ca -2 grader?
Vi har kanske 22 grader inne och ligger på ca 12000kwh / år.

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 22 november 2015, 11:39:13 »
Hmm, nu har vp in/ut sjunkit igen utan att nedre tankens börvärde har nåtts.
Så här ser det ut större delen av tiden när jag kollar.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1126874/DSC_0549.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1126874/DSC_0550.JPG

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #4 skrivet: 22 november 2015, 14:52:44 »
Med Ecozenith går väl uppvärmt vatten till övre eller nedre delen av pannan allt efter behov. När du hade 49 ut gissar jag att det var varmvattenproduktion som pågick.

Hur ser det ut med is i utedelen? Har sett på min att avfrostningarna inte riktigt räckt till.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #5 skrivet: 22 november 2015, 15:17:00 »
GabrielH, du har rätt. Såg av en slump att det stod Status: VP övre när det var högre temp.
Nu verkar den ha kommit igång lite för det är nu in: 35 / ut: 38,5.
Jag höjde värdet elpanna övre från 40 till 45. Kan det vara så att den var lite snålt ställd så att elpatronen inte gått på men den orkade inte riktigt komma upp själv med VP så därför den gått så mycket med kompressorn?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #6 skrivet: 22 november 2015, 19:37:22 »
Men en normalvilla på 130kvm byggt 1980 så är det väl konstigt om drifttid ligger på 24 timmar vid ca -2 grader?
Vi har kanske 22 grader inne och ligger på ca 12000kwh / år.

Med en 408 så borde den klara sig lite längre ner i temp tycker jag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #7 skrivet: 22 november 2015, 22:36:41 »
Hur funkar nya EcoZenith? Reglerar den själv farten på laddpumpen, eller är det som på EcoEl att man själv måste ställa in rätt fart? Med så liten diff på VPin/ut ser det ju ut som om att antingen går laddpumpen alldeles för fort eller så är det nåt fel på EcoAir så den inte klarar att värma vattnet ordentligt.

Men det är å andra sidan även väldigt lite diff på radiatorframledning och retur, så även radiatorpumpen tycks gå med en rejäl fart.

I nån annan tråd här inne var det nåt fel på nån tempgivare som gjorde att den larmade om fasfel.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #8 skrivet: 23 november 2015, 10:11:27 »
Temperaturen der jeg bor har vært -7 til -10..

Tur retur fra pumpen ligger somregel med 5 grader diff...og ladepumpa går somregel på 25%
Min 408 mot i250 ( har du sørget for Ã¥ fÃ¥ om ikke annet oppgradert software? Nyeste er fra i sommer) ring ctc teknisk og de sender til deg gratis usb pinne tenker jeg.  Men fas feil eller føler...enkleste er Ã¥ ringe ctc og høre med dem..men det har du vel gjort








Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #9 skrivet: 23 november 2015, 16:02:04 »
Om jag inte är helt felinformerad så larmar EcoAir för fasfel om inte hetgastempen stiger tillräckligt mycket en viss tid efter att kompressorn har startat (Den kan inte 'läsa av' fasföljden på något intelligent vis, så om inte hetgasen blir varm så antas att kompressron snurrar åt fel håll).

Om det inte har gjorts några ingrepp i den elektriska installationen så att det verkligen är fel fasföljd ås kan det antingen bero på att det är nåt fel på kompressorn/kylkretsen eller hetgasgivaren.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #10 skrivet: 23 november 2015, 19:27:56 »
Vad blir det för mätvärden på hetgastemperaturen?

Ett tecken på att hetgasgivaren är hel, är om det avlästa värdet på hetgastemp är ungefär lika med utetemperaturen då kompressorn har stått stilla i någon timme. Dock är mätnoggrannheten och upplösningen ganska dålig vid låga temperaturer, och jag tror inte att hetgasmätkretsen kan visa temperaturer under 0 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #11 skrivet: 26 november 2015, 18:15:45 »
Jag har ringt en servicetekniker som skall komma ut och kolla då han tyckte det lät lite skumt.
Idag fick vi dock ett nytt larm med "Stopp, lÃ¥g överhett. expv."  ???

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #12 skrivet: 29 november 2015, 19:18:06 »
pÃ¥ vissa pumpar är fasföljsvakten   hetgasgivaren, när inte  hetgasen uppnÃ¥tt viss temp inom  x antal sekunder, sÃ¥ larmar den. Det är alltsÃ¥ ingen  riktig fasföljsvakt.  Mät temp pÃ¥ hetgas, rör  frÃ¥n kondensor etc, möt med en elektronisk termometer med klämma. sÃ¥ kan du mäta  suggastemp, hetgas etc och fÃ¥ en indikation att den ger lika mÃ¥nga grader  som den plockar ur luften.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad MacLeod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor går hela tiden
« Svar #13 skrivet: 01 december 2015, 18:44:19 »
Hade en servicetekniker här igår och efter några samtal med CTC så kom dom fram till att byta hetgasgivaren. Expansionsventilen öppnade inte riktigt så mycket som den borde annars var alla värden bra. Hittills har den öppnat mer och den har haft mindre driftstid och starter än tidigare. Var troligen givaren som var kass.

Skall hÃ¥lla lite koll pÃ¥ den nu framöver och se hur det verkar. Har även satt in ett usb-minne nu som den loggar till ifall den larmar igen.  ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!